Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Организация обратной связи

   
Автор / Author Тема / Topic: Организация обратной связи
oddytz1985
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 4669


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for oddytz1985           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, требуется организовать обратную свзязь.
Имеется контроллер I-7024 от которого через транзистор запитан вентилятор. Но в процессе работы транзистор может нагреваться и охлаждаться, всвязи с этим значения напряжения на вентиляторе меняются, а значит меняется и частота вращения. Необходимо удерживать постоянной значение частоты вентилятора, путём изменения выходных значений модуля i-7024. Увеличение/Уменьшение значения выходного значения напряжения модуля I-7024 на 0,05 В приводит к увеличению/уменьшению частоты вращения вентилятора на 5Гц.

Подскажите, как удерживать постоянной значение частоты средствами trace mode (пид, пдд). Желательно подробно, или если есть то хотелось бы чтобы вы выслали демонстрационные примеры где выполняются подобные функции.

Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Подробно объяснять Вам решение задачи мы не можем.
Вам необходимо установить измеритель частоты, сигнал с которого подать, например, на модуль I-7017. С этого модуля завести сигнал в RTM и запрограммировать регулятор с выходом на модуль I-7024.
Тип регулятора и его характеристики должны определяться из динамических свойств объекта и требуемой точности поддержвания стабильности частоты.
Примеры регуляторов имеются в наших демопроектах tomato и Boiler (в папке IDE/DEMO).

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2