Здравствуйте, требуется организовать обратную свзязь. Имеется контроллер I-7024 от которого через транзистор запитан вентилятор. Но в процессе работы транзистор может нагреваться и охлаждаться, всвязи с этим значения напряжения на вентиляторе меняются, а значит меняется и частота вращения. Необходимо удерживать постоянной значение частоты вентилятора, путём изменения выходных значений модуля i-7024. Увеличение/Уменьшение значения выходного значения напряжения модуля I-7024 на 0,05 В приводит к увеличению/уменьшению частоты вращения вентилятора на 5Гц.
Подскажите, как удерживать постоянной значение частоты средствами trace mode (пид, пдд). Желательно подробно, или если есть то хотелось бы чтобы вы выслали демонстрационные примеры где выполняются подобные функции.
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Подробно объяснять Вам решение задачи мы не можем. Вам необходимо установить измеритель частоты, сигнал с которого подать, например, на модуль I-7017. С этого модуля завести сигнал в RTM и запрограммировать регулятор с выходом на модуль I-7024. Тип регулятора и его характеристики должны определяться из динамических свойств объекта и требуемой точности поддержвания стабильности частоты. Примеры регуляторов имеются в наших демопроектах tomato и Boiler (в папке IDE/DEMO).