Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Удаление привязки аргумента канала CALL

   
Автор / Author Тема / Topic: Удаление привязки аргумента канала CALL
vg
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 8172


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for vg           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте, с перепривязкой аргументов разобрался, а возможно ли удалить привязку у аргумента, по нажатию кнопки (аргумент экрана в моём случае)? К аргументам без привязки одного канала удалось передать привязки другого канала с такой же структурой аргументов, а в обратную не работает (аргументы с имеющимися привязками не забирают "отсутствие привязок" от канала с такой же структурой аргументов, но без привязок).

Задача следующая:
К границам тренда привязаны аргументы экрана (назовём их "Нач" и "Кон") типа DATE_AND_TIME (Привязка - Input). При выборке из БД (с помощью TVC) изначально нужно сделать выборку одного временного диапазона (и соответственно "Нач" и "Кон", привязанные к ARG00 и ARG01 канала TVC, зададут отображаемый диапазон в тренде). А далее нужно дать возможность пользователю отобразить желаемый им диапазон (что реализуется опять же через "Нач" и "Кон", но они уже привязаны к другому источнику данных).

Сообщения / Posts 101 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Привязки в реальном времени не удаляются, можно только перепривязать.

Если мы правильно поняли поставленную задачу и выводить и задавать границы на тренде, то одновременно и задать и отобразить границы нет возможности.
- если Вид передачи=Output, в аргументы передаются текущие значения временных границ тренда;
- если Вид передачи=Input, аргументы задают временные границы тренда;
Чтобы на одном экране делать оба этих действия, надо создавать два тренда и отдельные аргументы для этого.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2