arkos
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6144
отправлено / posted
Здравствуйте! Установили новую версию (6.10) интегрированной среды и Runtime (WidowsXP). Проект в новой ИС сохранили. Запускаем в МРВ пишет ошибку:
LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{130716}, 16:04:38 0000 00000000[0] 13.07.2016 16:04:38 0000 00000000[0] login failed 16:04:38 0000 00000000[5663] login ok 16:05:11 0000 00000002[24832] Start 16:05:19 0003 00001000[12] Will be deprecated,call relink to obj
отправлено / posted
Это сообщение об ошибке говорит о том, что в проекте используется перепривязка аргументов на уровне объектов или заданием ID канала. Такие механизмы в релизе 6.10 не поддерживаются (см. документацию). В реальном времени такая функция отключается. Надо найти соответствующий компонент проекта и заменить механизм перепривязки на более современный.
Нестабильность работы узла от указанной ситуации не зависит. Надо диагностировать работу узла в соответствии с используемыми в нем интерфейсами и по протоколам выяснять узкие места.
Сообщения / Posts 17293 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
arkos
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6144
отправлено / posted
Спасибо, проблему с ID каналов устранили. Теперь пишет другую ошибку: LOAD [0] 6100 Oct 29 2015{150716}, 12:24:10 0000 00000000[0] 15.07.2016 12:24:10 0000 00000000[0] login failed 12:24:10 0000 00000000[0] login failed 12:24:10 0000 00000000[5663] login ok 12:24:28 0000 00000003[24832] Start 13:09:22 0000 00000000[5663] logout auto 13:09:22 0000 00000007[-1] HEAPBADNODE 13:09:25 586545659 00000006[0] Stop 13:09:25 0000 00000001[-1] HEAPBADNODE 13:09:25 0000 00000002[-1] HEAPBADNODE 13:09:28 0000 00000003[-1] HEAPBADNODE Что это за ошибка?
2. Можно ли все комбинации клавиш для работы с пользователями (ВХОД, ВЫХОД, ЗАПУСК, ОСТАНОВ) вывести на экран для удобства работы?
Сообщения / Posts 143 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1. Диагностика в релизах постоянно расширяется.
0000 0000000<N>[-1]HEAPBADNODE – нарушение целостности данных в памяти (обнаруживается автоматическим тестированием памяти, выделенной со стороны ОС задаче Trace Mode 6), N – номер теста. Причины могут лежать как в ресурсных перегрузках ОС, так и в перегрузках буферов отдельных потоков.
Как правило, после получения такого сообщения НЕОБХОДИМО ПЕРЕЗАГРУЖАТЬ ОС.
2. Редактирование прав пользователей - специфическая функция для администратора проекта. Повышение уровня ее прозрачности мы считаем необоснованным.
Сообщения / Posts 17293 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |