This is topic Количество входов DLL-модуля in forum Языки программирования (IL/FBD) / Algorithm Programming Languages at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/11/t/000040.html

Posted by Сафронов (Участник № / Member № 408) on :
 
Создали алгоблок с помощью DLL, у которого 11 входов, включая RUN, и 5 выходов. В документации разрешено 12 входов и 8 выходов, в сумме не более 16. Т.е. ограничения мы не превысили. При использовании алгоблока в FBD-программе наименования входов не отображаются, с выходами все в порядке. В чем причина ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
FBD-блоки в 5-й версии имеют фиксированный размер, системе просто не хватает места, чтобы отобразить их наименования.
 
Posted by Сафронов (Участник № / Member № 408) on :
 
Не хватает места для отображения наименований входов алгоблока при редактировании FBD-программ ?
Будет ли такой алгоблок нормально работать под микроМРВ ?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Должен работать.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2