Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408
отправлено / posted
Создали алгоблок с помощью DLL, у которого 11 входов, включая RUN, и 5 выходов. В документации разрешено 12 входов и 8 выходов, в сумме не более 16. Т.е. ограничения мы не превысили. При использовании алгоблока в FBD-программе наименования входов не отображаются, с выходами все в порядке. В чем причина ?
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
FBD-блоки в 5-й версии имеют фиксированный размер, системе просто не хватает места, чтобы отобразить их наименования.
Сообщения / Posts 17293 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408
отправлено / posted
Не хватает места для отображения наименований входов алгоблока при редактировании FBD-программ ? Будет ли такой алгоблок нормально работать под микроМРВ ?
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |