Posted by Sergei (Участник № / Member № 161) on :
 
Имеем вход 4-20 мА. Если датчик отключен имеем 0 мА и соответственно после трансляции - отрицательное значение. Нет ли каких-нибудь стандарнтных средств для того, чтобы в таких случаях на выходе канала был просто 0 или это решается только путем написания FBD программы?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Да, для каналов типа INPUT это решается только с помощью FBD-программы. Если же это канал типа OUTPUT, то при использовании границ выход лимитируется заданными границами.
 