This is topic Границы in forum Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/2/t/000111.html

Posted by ilya (Участник № / Member № 469) on :
 
Не знаю, к какой теме отнести данный вопрос... И все-таки, насколько я понимаю, на данный момент из графической консоли, с помощью ФО я могу присваивать границам любые значения (числовые), например хоть LL > HL. А как быть, если мне надо предусмотреть некорректный ввод пользователем границ? Писать FBD-IL программу? А если входных около 300? Замучаешься привязывать…
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Встроенной функции контроля корректности границ в РБК и МРВ нет. В РБК версии Трейс Моуд 6 эту функцию мы введем.
А вот в МРВ, скорее всего, пользователь должен будет прописать ее сам непосредственно в графической базе, тем более что возможности для этого появятся - в графике можно будет писать скрипты на любом из языков, поддерживаемых Трейс Моуд.
Сейчас, если нет желания программировать FBD и ActiveX, можно только предложить выдать оператору всю информацию о текущих значениях границ у канала, которым он занимается. Это можно выполнить на уровне перепривязываемых графических объектов.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2