This is topic Обмен по сети между контроллерами in forum Редактор Базы Каналов (Математика) / Channel Base Editor at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/2/t/000146.html

Posted by Balinov (Участник № / Member № 129) on :
 
Поставлена задача пересылки значений канала между контролерами.

Создал узел контроллера tkm1, в нем канал типа out net, привял к in на канал in null в другом.
Обмена нет. Почему???
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проверьте флаги Мастера и Слейва сети для обоих узлов.
Если это не поможет - запустите под профайлером Микро МРВ и посмотрите логи.
 
Posted by Balinov (Участник № / Member № 129) on :
 
Проект заработал.
Повторить на других проектах не удалось.
Посмотрите проект (связь не работает) - отослал на мыло.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы проверили Ваш проект.
Проблема в загруженности сети и сетевых ресурсах, выделяемых в контроллере.
Поставьте контроллеру tkm2 флажок "Интенсивный прием" или увеличьте число NCB на прием в его командной строке запуска.
Контроллер tkm2 находится в режиме постоянного прослушивания сетевого трафика NetBIOS. Это особенность NetBIOS.
В данном конкретном случае в сети присутствуют и автопосылки от tkm1. И хотя они tkm2 не нужны, он их принимает и проверяет на "полезность". На это расходуются общие ресурсы, выделенные на прием. Для приема OUT_Net ресурсов не хватает.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2