Balinov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 129
отправлено / posted
Поставлена задача пересылки значений канала между контролерами.
Создал узел контроллера tkm1, в нем канал типа out net, привял к in на канал in null в другом. Обмена нет. Почему???
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Проверьте флаги Мастера и Слейва сети для обоих узлов. Если это не поможет - запустите под профайлером Микро МРВ и посмотрите логи.
Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Balinov
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 129
отправлено / posted
Проект заработал. Повторить на других проектах не удалось. Посмотрите проект (связь не работает) - отослал на мыло.
Сообщения / Posts 31 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Мы проверили Ваш проект. Проблема в загруженности сети и сетевых ресурсах, выделяемых в контроллере. Поставьте контроллеру tkm2 флажок "Интенсивный прием" или увеличьте число NCB на прием в его командной строке запуска. Контроллер tkm2 находится в режиме постоянного прослушивания сетевого трафика NetBIOS. Это особенность NetBIOS. В данном конкретном случае в сети присутствуют и автопосылки от tkm1. И хотя они tkm2 не нужны, он их принимает и проверяет на "полезность". На это расходуются общие ресурсы, выделенные на прием. Для приема OUT_Net ресурсов не хватает.
Сообщения / Posts 17356 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |