This is topic Настройка связи с Saia PCD2.M5540 по Ethernet in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000659.html

Posted by Dimitry (Участник № / Member № 3712) on :
 
Здравствуйте! Я только недавно начал работу с вашим продуктом и у меня возникла проблема со считыванием температуры с контроллера, который подключен по Ethernet. В проекте для передачи создан COM-порт (СОМ9, мастер, и т.д.), во вкладке "Приемники/источники" создан канал обмена по интерфейсу S-BUS (0х9, адрес задан, аргумент задан, RR_int, input, ip контроллера задан). Что я делаю неправильно.
 
Posted by Dimitry (Участник № / Member № 3712) on :
 
И еще вопросик:в проекте четыре экрана(вентиляция, освещение, показания эл.счетчиков и фанкойлы) необходимо все сразу выводить на 4 монитора. Предполагается 1 компьютер с двумя видеокартами. Как это возможно реализовать? При помощи всплывающих окон?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1.) Вы пытетесь связаться по протоколу, который поддерживается только по последовательному интерфейсу. Связь через Ethernet должна поддерживаться по протоколу BacNet.

2) Да, с помощью всплывающих окон. Или делать один большой экран.
 
Posted by Dimitry (Участник № / Member № 3712) on :
 
Тогда каким образом настроить обмен по BacNet?
Контроллер настроен следующим образом:
Режим S-BUS: TCP/IP:channel 9(SOCKET, tcpport 5050)
S-BUS station number: 65
IP node: 65
IP: 192.168.0.190
Mask: 255.255.255.0
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какие настройки прописываются в контроллере мы не знаем, это должно быть описано в документации к контроллеру. Как прописать соединение по BacNet в Trace Mode описано в нашей документации.
 
Posted by Dimitry (Участник № / Member № 3712) on :
 
Для организации обмена по BacNet необходим дополнительный модуль к контроллеру. Есть модуль поддерживающий протокол Ether-S-Bus. Возможно организовать связь через этот протокол?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Имеющийся в Trace Mode 6 драйвер поддерживает обмен по протоколу S-BUS-RS.
Для поддержки обмена по протоколу Ether-S-Bus надо писать новый драйвер.
Эти вопросы (условия, порядок, сроки разработки) надо решать через наш отдел продаж sales@adastra.ru.
 
Posted by Dimitry (Участник № / Member № 3712) on :
 
Понятно, спасибо.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2