Тема / Topic: Настройка связи с Saia PCD2.M5540 по Ethernet
Dimitry
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3712
отправлено / posted
Здравствуйте! Я только недавно начал работу с вашим продуктом и у меня возникла проблема со считыванием температуры с контроллера, который подключен по Ethernet. В проекте для передачи создан COM-порт (СОМ9, мастер, и т.д.), во вкладке "Приемники/источники" создан канал обмена по интерфейсу S-BUS (0х9, адрес задан, аргумент задан, RR_int, input, ip контроллера задан). Что я делаю неправильно.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Dimitry
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3712
отправлено / posted
И еще вопросик:в проекте четыре экрана(вентиляция, освещение, показания эл.счетчиков и фанкойлы) необходимо все сразу выводить на 4 монитора. Предполагается 1 компьютер с двумя видеокартами. Как это возможно реализовать? При помощи всплывающих окон?
Сообщения / Posts 5 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
1.) Вы пытетесь связаться по протоколу, который поддерживается только по последовательному интерфейсу. Связь через Ethernet должна поддерживаться по протоколу BacNet.
Dimitry
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3712
отправлено / posted
Тогда каким образом настроить обмен по BacNet? Контроллер настроен следующим образом: Режим S-BUS: TCP/IP:channel 9(SOCKET, tcpport 5050) S-BUS station number: 65 IP node: 65 IP: 192.168.0.190 Mask: 255.255.255.0
Сообщения / Posts 5 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Какие настройки прописываются в контроллере мы не знаем, это должно быть описано в документации к контроллеру. Как прописать соединение по BacNet в Trace Mode описано в нашей документации.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Dimitry
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3712
отправлено / posted
Для организации обмена по BacNet необходим дополнительный модуль к контроллеру. Есть модуль поддерживающий протокол Ether-S-Bus. Возможно организовать связь через этот протокол?
Сообщения / Posts 5 | Из / From: РФ
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Имеющийся в Trace Mode 6 драйвер поддерживает обмен по протоколу S-BUS-RS. Для поддержки обмена по протоколу Ether-S-Bus надо писать новый драйвер. Эти вопросы (условия, порядок, сроки разработки) надо решать через наш отдел продаж sales@adastra.ru.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Dimitry
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 3712