Posted by Flomaster (Участник № / Member № 3659) on :
 
Здравствуйте!
1. Я зарегистрировался на форуме в период времени, когда нами использовалась бесплатная версия TraceMode. После покупки профессиональной версии я всё еще не могу добавлять темы в специализированные форумы. Как это исправить?
2. Есть система на базе ПЛК Siemens. Проект, разработанный в TraceMode, служит для отображения технологического процесса на мнемосхеме. Одни из экранов TraceMode служит для настройки работы системы. На нем расположены 25 настроек. При этом текущие настройки отображаются в графических элементах "Текст". А для изменения каждой настройки на экране есть ГЭ "Кнопка", и их обработчики - "Ввести и передать". Введенный параметр передается в соответствующий регистр ПЛК. Однако, после ввода значения и до его отображения в ГЭ "Текст", проходит 4-5сек (причем, в регистр ПЛК эта настройка попадает практически мгновенно). На мой взгляд, это слишком долго. Как можно уменьшить это время?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Расширение прав не происходит в автоматическом, обратитесь с описанием проблемы на hotline@adastra.ru

2. а) если есть запросы с недостоверностью, постарайтесь избавиться от них, они сильно влияют на быстродействие

б) Если есть возможность, старайтесь организовывать групповые запросы. Для создания группового запроса требуется выполнять два условия:

I) Адреса опрашиваемых регистров должны идти подряд
II) ID каналов должны возрастать для каждого следующего регистра.

3. Пришлите Ваш проект. Мы посмотрим, может дело в чем-то другом.
 
Posted by Flomaster (Участник № / Member № 3659) on :
 
На какой адрес можно выслать проект?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
hotline3@adastra.ru
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Мы получили сегодня Ваш проект.
Кроме достаточно невысокой производительности RS-канала, заданной в проекте (9600 бит/с) есть еще одна методическая причина.
Каналы вызова экрана "Настройка" и программы "ПрограммаОсновная" имеют непосредственные привязки к компонентам слоя "Источники/Приемники".
Это допустимо, но методически усложняет решение проблем диагностики и синхронизации обмена.
Кроме того, привязки у канала "ПрограммаОсновная" дублируют уже существующие каналы обмена. Результатом является дублирование запросов, что существенно снижает реактивность системы.
Предлагаем Вам в канале "ПрограммаОсновная" осуществить привязки к уже существующим каналам, связанным с "Источниками".
Для реализации функций управления надо создать для всех компонентов группы MODBUS_PLC_write явные каналы и привязать к ним соответствующие аргументы канала "Настройка".
Кроме того, настораживает настройка адресов "Источников" IN_НастрПИД_Цикл (88) Rout_Float(3) и IN_НастрСохрПарамПИД (89) Rout_Word(3).
Первый из них уже считывает 2 регистра - 88 и 89 в формате Float.
Есть подозрение, что адреса регистров не согласуются с форматами записанных в них данных.
 