This is topic Протокол ComputerLink через FX3U-485-BD in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/000887.html

Posted by sokolio (Участник № / Member № 4504) on :
 
Не могу связаться с контроллером FX3U по протоколу ComputerLink.
Сделал все как на скриншоте:
 -

Создал группу в источниках Mitsubishi_Group_1, настроил переменную, связал с каналом RTM.
Настроил СOM-порт в программме FXconfig.
В узле RTM порт не создавал, так как в хелпе написано что если "порт настроен в TRACE MODE как порт для обмена любыми данными, то канал будет отключен при запуске системы".
Открываю профайлер, запускаю... TraceMode даже не занимает порт - его можно при этом открыть сторонним терминалом, и никаких данных контроллеру не шлет.

Причем, если терминалом слать любые данные на порт, то на плате FX3U-485-BD мигает лампочка RD. То есть соединения выполнены правильно.
В чем может быть проблема?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проблема скорей всего в том, что находящийся на плате переключатель сопротивления нагрузки, не установлен в положение, обеспечивающие согласование в имеющейся линии RS-485.
Мы сталкивались с неадекватным поведением встроенного в контроллер конвертора RS 232/485.
Поэтому применяли внешние конверторы, например, I-7520.
 
Posted by sokolio (Участник № / Member № 4504) on :
 
Да нет, контроллер нормально принимает данные.
А вот скада порт не открывает.

Такое ощущение, что его нужно создать в узле RTM и изменить какие нибудь параметры.
Пробовал создавать обычный порт типа "Мастер", порт тогда открывается, но данных никаких на него не посылается.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проблемы могут при инициализации используемого Вами COM5 через драйвер соответствующего расширителя по стандартному API Windows для COM-портов.
По протоколу PortMon (перехватчика COM-порта) можно отследить соответствующие процедуры.
Попробуйте перейти на COM1.
COM-порт в узле создавать не нужно.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Файл FXNet.cfg должен быть в папке узла.
 
Posted by sokolio (Участник № / Member № 4504) on :
 
Вот теперь заработало, спасибо!
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2