Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Протокол ComputerLink через FX3U-485-BD

   
Автор / Author Тема / Topic: Протокол ComputerLink через FX3U-485-BD
sokolio
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4504


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sokolio           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Не могу связаться с контроллером FX3U по протоколу ComputerLink.
Сделал все как на скриншоте:
 -

Создал группу в источниках Mitsubishi_Group_1, настроил переменную, связал с каналом RTM.
Настроил СOM-порт в программме FXconfig.
В узле RTM порт не создавал, так как в хелпе написано что если "порт настроен в TRACE MODE как порт для обмена любыми данными, то канал будет отключен при запуске системы".
Открываю профайлер, запускаю... TraceMode даже не занимает порт - его можно при этом открыть сторонним терминалом, и никаких данных контроллеру не шлет.

Причем, если терминалом слать любые данные на порт, то на плате FX3U-485-BD мигает лампочка RD. То есть соединения выполнены правильно.
В чем может быть проблема?

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проблема скорей всего в том, что находящийся на плате переключатель сопротивления нагрузки, не установлен в положение, обеспечивающие согласование в имеющейся линии RS-485.
Мы сталкивались с неадекватным поведением встроенного в контроллер конвертора RS 232/485.
Поэтому применяли внешние конверторы, например, I-7520.

Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sokolio
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4504


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sokolio           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Да нет, контроллер нормально принимает данные.
А вот скада порт не открывает.

Такое ощущение, что его нужно создать в узле RTM и изменить какие нибудь параметры.
Пробовал создавать обычный порт типа "Мастер", порт тогда открывается, но данных никаких на него не посылается.

Сообщения / Posts 3 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проблемы могут при инициализации используемого Вами COM5 через драйвер соответствующего расширителя по стандартному API Windows для COM-портов.
По протоколу PortMon (перехватчика COM-порта) можно отследить соответствующие процедуры.
Попробуйте перейти на COM1.
COM-порт в узле создавать не нужно.

Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Файл FXNet.cfg должен быть в папке узла.
Сообщения / Posts 17117 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
sokolio
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4504


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for sokolio           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Вот теперь заработало, спасибо!
Сообщения / Posts 3 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2