This is topic Обрыв связи in forum TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/31/t/001079.html

Posted by edgar k (Участник № / Member № 5659) on :
 
Здравствуйте!
Помогите разобраться.
Работает схема:Приборы Owen ТРМ212-АС4-ТМ6.07.
Реализована индикация "Обрыв связи" через свойство аргумента"Достоверность".
При работе через ОРС-сервер Owen,работает индикация при обрыве датчиков,RS-485,AC4-ПК.
Связь востанавливается без перезагрузки МРВ.
При работе через встроенные драйверы Owen, работает только обрыв датчиков и RS-485.При обрыве АС4-ПК индикация не работает,
связь востанавливается только после перезагрузки МРВ.
В чем причина?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Что имеется в виду под "встроенные драйверы Owen"?

Включенный в состав Trace Mode 6 драйвер OwenRS485_Group поддерживает обмен с приборами ОВЕН СИ8, ТРМ101, ТРМ138 и др., имеющими такой же протокол.
Этот драйвер не предполагает использование адаптера AC4-ПК.

Обмен с остальными устройствами ОВЕН поддерживается либо по Modbus, либо через OPC-сервер, либо через поставляемый ОВЕНом драйвер (выложен у них на сайте).
По каждому отдельному устройству следует проконсультироваться у изготовителя.
 
Posted by edgar k (Участник № / Member № 5659) on :
 
Под "встроенными драйверами "я имел в виду
Owen485_Group.Кроме ТРМ212 еще используются приборы ТРМ201 и МВ110-8АС.Все приборы работают нормально,при обрыве датчика любого из приборов или RS485,индикация срабатывает.
Почему не срабатывает индикация при обрыве АС4-ПК,
связь АС4-ПК востанавливается только после перезагрузки МРВ.
Что будет если заменить АС4 на АС3?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Драйвер Owen485_Group не отрабатывался на использование адаптеров АС4 и АС3.Предполагается использование универсальных конверторов типа, например, I-7520.
 