Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » TRACE MODE 6 бесплатная Базовая версия / TRACE MODE 6 free Base version » Обрыв связи

   
Автор / Author Тема / Topic: Обрыв связи
edgar k
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5659


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for edgar k           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте!
Помогите разобраться.
Работает схема:Приборы Owen ТРМ212-АС4-ТМ6.07.
Реализована индикация "Обрыв связи" через свойство аргумента"Достоверность".
При работе через ОРС-сервер Owen,работает индикация при обрыве датчиков,RS-485,AC4-ПК.
Связь востанавливается без перезагрузки МРВ.
При работе через встроенные драйверы Owen, работает только обрыв датчиков и RS-485.При обрыве АС4-ПК индикация не работает,
связь востанавливается только после перезагрузки МРВ.
В чем причина?

Сообщения / Posts 11 | Из / From: украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Что имеется в виду под "встроенные драйверы Owen"?

Включенный в состав Trace Mode 6 драйвер OwenRS485_Group поддерживает обмен с приборами ОВЕН СИ8, ТРМ101, ТРМ138 и др., имеющими такой же протокол.
Этот драйвер не предполагает использование адаптера AC4-ПК.

Обмен с остальными устройствами ОВЕН поддерживается либо по Modbus, либо через OPC-сервер, либо через поставляемый ОВЕНом драйвер (выложен у них на сайте).
По каждому отдельному устройству следует проконсультироваться у изготовителя.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
edgar k
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5659


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for edgar k           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Под "встроенными драйверами "я имел в виду
Owen485_Group.Кроме ТРМ212 еще используются приборы ТРМ201 и МВ110-8АС.Все приборы работают нормально,при обрыве датчика любого из приборов или RS485,индикация срабатывает.
Почему не срабатывает индикация при обрыве АС4-ПК,
связь АС4-ПК востанавливается только после перезагрузки МРВ.
Что будет если заменить АС4 на АС3?

Сообщения / Posts 11 | Из / From: украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Драйвер Owen485_Group не отрабатывался на использование адаптеров АС4 и АС3.Предполагается использование универсальных конверторов типа, например, I-7520.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2