Posted by Ануар Омаров (Участник № / Member № 5870) on :
 
Здравствуйте, у меня такая проблема:

Хочу создать создать соединение между 2-мя ПК по LAN. На 1 ПК стоит OPC-сервер (AdamOPC) на 2 ПК Trace Mode 6.08. Создаю в Источники\Приемники группу OPC, в ней группу OPC_Сервер и добавляю компонент OPC. При настройке OPC в Параметрах нажимаю Обзор. В Браузере OPC раскрываю сетевое окружение и при выборе 1 ПК выдается ошибка "Error while connecting to remote registry: Не найден сетевой путь". Почитал другие топики на эту тему, возможно нужны настройки DCOM, прошу выслать на почту.

[ 06.11.2012, 07:54: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by Ануар Омаров (Участник № / Member № 5870) on :
 
xxxxxxx@yyyyyyyyyy вот, моя почта

[ 06.11.2012, 08:04: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Отправлено.
 
Posted by stalkeralex (Участник № / Member № 6036) on :
 
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, если я использую ОРС сервер Elemer, все установлено на одном пк, с его помощью вывожу параметры на мнемосхему. Стоит только перезагрузить пк (в случае необходимости), запускаем сервер, затем проект, и после этого показания пропадают, приходиться заново указывать путь у каждой переменной ОРС, только после этого показания вновь появляются. Подскажите, может что не так делаю? Мне кажется ОРС клиент не делает опрос ОРС сервера, поэтому и показания отсутствуют. По сути то должно я так понимаю, включаем профайлер, запускаем его, при этом одновременно должен запускаться орс сервер и показания должны автоматически появляться на мониторе. Но пока что то не получается ...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
1. Судя по присланному Вами проекту, Вы работаете в очень старом релизе.
Надо обновиться до релиза 6.08, который выложен у нас сайте.

2. Необходимо диагностировать процесс автоматического запуска OPC-сервер при запуске узла проекта. Если OPC-сервер не запускается по команде МРВ, то связи не будет.

3. В релизе 6.08 надо в файле конфигурирования запуска узла *.cnf (см. раздел “Приложения/Задание параметров работы мониторов”) задать ключ
DEBUGON=80000

Тогда в протоколе профайлера будут зафиксированы процедуры подключения к OPC-серверу и выданы сообщения об ошибках.

Если в профайлере будет указано, что попытка запуска OPC-сервера со стороны МРВ не удалась, надо искать в настройках DCOM-на компьютере и строгости регистрации OPC-сервера.

Т.к. пост не соответствует наименованию топика, топик закрывается.
 