Ануар Омаров
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5870


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ануар Омаров           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Здравствуйте, у меня такая проблема:

Хочу создать создать соединение между 2-мя ПК по LAN. На 1 ПК стоит OPC-сервер (AdamOPC) на 2 ПК Trace Mode 6.08. Создаю в Источники\Приемники группу OPC, в ней группу OPC_Сервер и добавляю компонент OPC. При настройке OPC в Параметрах нажимаю Обзор. В Браузере OPC раскрываю сетевое окружение и при выборе 1 ПК выдается ошибка "Error while connecting to remote registry: Не найден сетевой путь". Почитал другие топики на эту тему, возможно нужны настройки DCOM, прошу выслать на почту.

[ 06.11.2012, 07:54: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Ануар Омаров
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 5870


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Ануар Омаров           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
xxxxxxx@yyyyyyyyyy вот, моя почта

[ 06.11.2012, 08:04: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Казахстан  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Отправлено.
Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
stalkeralex
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 6036


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for stalkeralex           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Добрый вечер, подскажите пожалуйста, если я использую ОРС сервер Elemer, все установлено на одном пк, с его помощью вывожу параметры на мнемосхему. Стоит только перезагрузить пк (в случае необходимости), запускаем сервер, затем проект, и после этого показания пропадают, приходиться заново указывать путь у каждой переменной ОРС, только после этого показания вновь появляются. Подскажите, может что не так делаю? Мне кажется ОРС клиент не делает опрос ОРС сервера, поэтому и показания отсутствуют. По сути то должно я так понимаю, включаем профайлер, запускаем его, при этом одновременно должен запускаться орс сервер и показания должны автоматически появляться на мониторе. Но пока что то не получается ...
Сообщения / Posts 1 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1. Судя по присланному Вами проекту, Вы работаете в очень старом релизе.
Надо обновиться до релиза 6.08, который выложен у нас сайте.

2. Необходимо диагностировать процесс автоматического запуска OPC-сервер при запуске узла проекта. Если OPC-сервер не запускается по команде МРВ, то связи не будет.

3. В релизе 6.08 надо в файле конфигурирования запуска узла *.cnf (см. раздел “Приложения/Задание параметров работы мониторов”) задать ключ
DEBUGON=80000

Тогда в протоколе профайлера будут зафиксированы процедуры подключения к OPC-серверу и выданы сообщения об ошибках.

Если в профайлере будет указано, что попытка запуска OPC-сервера со стороны МРВ не удалась, надо искать в настройках DCOM-на компьютере и строгости регистрации OPC-сервера.

Т.к. пост не соответствует наименованию топика, топик закрывается.

Сообщения / Posts 17114 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Послать новую тему / Post New Topic  
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2