Posted by Intele (Участник № / Member № 8408) on :
 
Добрый день!
У меня имеется несколько вопросов технического характера по системам Базовой и Профессиональной линии.
На одном из объектов АСУТП работает под управлением NI LabView 2012, которую я планирую заменить на Trace Mode 6.
Все компоненты подключены через один преобразователь интерфейсов RS-485 к СОМ-порту, причем обмен происходит с использованием протоколов Modbus ASCII, Modbus RTU и ОВЕН.
Все эти компоненты отлично работают, получают и отправляют данные.
В Trace Mode 6, как я понимаю, для реализации связи по протоколу Modbus ASCII используется канал CALL.Vector с изменением настроек СОМ-порта на Host Variant.
Вопросы:
1. Возможно ли использование канала CALL.Vector в Базовой версии?
2. Изменение настроек СОМ-порта для работы с Modbus ASCII затронет ли работу других устройств, работающих на том же порте, но по другим протоколам (Modbus RTU и ОВЕН)?
3. Правильно ли я понимаю, для обеспечения непрерывной работы АСУТП на объекте мне необходимо приобрести только Монитор Реального Времени (МРВ), соответствующий версии Trace Mode 6 (Базовой или Профессиональной)?
Буду рад получить ответы в ближайшее время.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Добрый день!
1. Call.Vector не поддерживается в базовой версии профайлера. См. лицензионную политику: http://www.adastra.ru/products/overview/licence/
2.Один порт может быть инициализирован только один раз. Назначение для Vector - Host Variant, для Modbus RTU - Master. Не говоря о том, что работа на одной шине по разным протоколам может вызвать коллизии в обмене. Таким образом необходимо разделить устройства с разными протоколами по разным портам.
3.По вопросам, связанным с лицензированием и подбором ПО обратитесь, пожалуйста, в отдел продаж sales@adastra.ru
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Для устройств ОВЕН рекомендуем использовать встроенный протокол Modbus.
По подключению устройств Овен есть плейлист на нашем канале на YouTube: https://www.youtube.com/playlist?list=PLffDwaSgFH0Q6wcdeVA6BomuyatbWKEJO
 