Posted by Slk (Участник № / Member № 8610) on :
 
Настраиваю прибор ТРМ 136 в Trace mode 6 согласно видео инструкций. Но когда вывожу измерения в режиме монитора реального времени, то считывание показаний не происходит. В списке контроллеров и УСО, поддерживаемых в TRACE MODE 6 прибора ТРМ 136 нет.
Причина, что нет считывания показаний в МРВ в этом? Если да, то что дальше делать?
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
ТРМ136 является аналогом прибора ТРМ138.

У нас есть видеоурок по подключению ТРМ138 по ModBus RTU и по Протоколу ОВЕН
https://www.youtube.com/watch?v=1hEVpdEaQto
 
Posted by Slk (Участник № / Member № 8610) on :
 
Всё делал согласно этим видео урокам. Но считывания на МРВ нет. Через конфигуратор ОВЕН считывание идёт - видно, что связь прибора с компьютером есть.
 
Posted by Slk (Участник № / Member № 8610) on :
 
Ещё в папке "служебная панель МРВ" высвечивается (ERR_RS:COM1 err=9 ch=Rin_Float(4)#1).
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
quote:
Отправитель / Originally posted by АдАстра. Техподдержка:
ТРМ136 является аналогом прибора ТРМ138.

У нас есть видеоурок по подключению ТРМ138 по ModBus RTU и по Протоколу ОВЕН
https://www.youtube.com/watch?v=1hEVpdEaQto

Согласно ошибке, устройство не ответило за заданное время.
В данном уроке откройте метку времени 3:08. Вы видите как "Протокол обмена = ОВЕН" меняют на "= ModBus RTU".
Проверьте на своем ТРМ136 какой протокол и установите ModBus RTU.

Перед запуском проекта выключите утилиту от Производителя ТРМ136, устройство может не поддерживать одновременно два подключения.
 
Posted by Slk (Участник № / Member № 8610) on :
 
Всё перепроверил. Всё так как в видеоуроке. Утилита от производителя тоже выключена. Даже по новой установил Trace Mode. Проект сделал по новой. Но результат тот же.--- "служебная панель МРВ" высвечивается (ERR_RS:COM1 err=9 ch=Rin_Float(4)#1. Показания термосопротивления не высвечиваются.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
Пришлите на адрес (в Личном Кабинете - Получить техническую поддержку) Службы технической поддержки prj-файл проекта, папку узла проекта (которую Вы запускали), скриншоты из утилиты ОВЕН с параметрами подключения
 
Posted by Slk (Участник № / Member № 8610) on :
 
Добрый день!
Всё заработало.Поменял Modbus-адрес переменной — стало 0х2. Почему так не знаю ( в книжке на прибор 0х3). Но всё заработало.
 
Posted by АдАстра. Техподдержка (Участник № / Member № 4) on :
 
В видеоуроки по подключению http://www.adastra.ru/news/TRM138/ на 03:47 как раз дается ссылка на документацию. Там описано, что ст.слово значения float как раз - 0х0002.
Видимо для разных ревизий устройства параметры могут иметь различные адреса.

Рекомендуем считывать параметры одним групповым запросом для оптимизации обмена: http://www.adastra.ru/products/drivers/modbus/
 