Настраиваю прибор ТРМ 136 в Trace mode 6 согласно видео инструкций. Но когда вывожу измерения в режиме монитора реального времени, то считывание показаний не происходит. В списке контроллеров и УСО, поддерживаемых в TRACE MODE 6 прибора ТРМ 136 нет. Причина, что нет считывания показаний в МРВ в этом? Если да, то что дальше делать?
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Slk
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8610
отправлено / posted
Всё делал согласно этим видео урокам. Но считывания на МРВ нет. Через конфигуратор ОВЕН считывание идёт - видно, что связь прибора с компьютером есть.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Slk
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8610
отправлено / posted
Ещё в папке "служебная панель МРВ" высвечивается (ERR_RS:COM1 err=9 ch=Rin_Float(4)#1).
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Согласно ошибке, устройство не ответило за заданное время. В данном уроке откройте метку времени 3:08. Вы видите как "Протокол обмена = ОВЕН" меняют на "= ModBus RTU". Проверьте на своем ТРМ136 какой протокол и установите ModBus RTU.
Перед запуском проекта выключите утилиту от Производителя ТРМ136, устройство может не поддерживать одновременно два подключения.
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Slk
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8610
отправлено / posted
Всё перепроверил. Всё так как в видеоуроке. Утилита от производителя тоже выключена. Даже по новой установил Trace Mode. Проект сделал по новой. Но результат тот же.--- "служебная панель МРВ" высвечивается (ERR_RS:COM1 err=9 ch=Rin_Float(4)#1. Показания термосопротивления не высвечиваются.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Пришлите на адрес (в Личном Кабинете - Получить техническую поддержку) Службы технической поддержки prj-файл проекта, папку узла проекта (которую Вы запускали), скриншоты из утилиты ОВЕН с параметрами подключения
Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Slk
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 8610
отправлено / posted
Добрый день! Всё заработало.Поменял Modbus-адрес переменной — стало 0х2. Почему так не знаю ( в книжке на прибор 0х3). Но всё заработало.
Сообщения / Posts 5 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В видеоуроки по подключению http://www.adastra.ru/news/TRM138/ на 03:47 как раз дается ссылка на документацию. Там описано, что ст.слово значения float как раз - 0х0002. Видимо для разных ревизий устройства параметры могут иметь различные адреса.