Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
 
Спасибо за сие чудо - всплывающий экран!
В проекте сделал простую программку которая при превышении 35 градусов вызывает Всплывающий экран, т.е. засылает во входное значение экрана цифирь-2. Всё работает замечательно, но как мне сделать чтобы при нажатии на ГЭ-КНОПКА экран закрывался, при условии что темепература выше 35 градусов. как изменить 2 на 1 посылкой, программа то постоянно обрабатывает канал. подскажите пожалуйста. можно даже примерчик, для наглядности.)))) [Улыбка / Smile]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
По нажатию ГЭ КНОПКА передайте в ту же программу, которая управляет всплывающим экраном, сигнал, по которому она передаст в канал вызова экрана "1".
 
Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
 
в программе выходное значение т.е. "2" передаётся входному значению всплывающего экрана. при запуске проекта, если температура превысила 35 градусов, всплывает экран. по кнопке записываю прямой посылкой "1", и через секунду экран опять всплывает, т.к. во входном занчении экрана держится "2".
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Я же написал Вам, что сигнал с экрана надо передавать не непосредственно на вход канала, вызывающего экран, а в программу, которая с приходом этого сигнала прекратила подачу "2", а передала бы "1" и больше, до возникновения новой критической ситуации, экран не вызывала бы.
Необходимо все варианты ситуаций реализовать именно в программе.
 
Posted by KAV (Участник № / Member № 2889) on :
 
понял спасибо
 