Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KAV           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Спасибо за сие чудо - всплывающий экран!
В проекте сделал простую программку которая при превышении 35 градусов вызывает Всплывающий экран, т.е. засылает во входное значение экрана цифирь-2. Всё работает замечательно, но как мне сделать чтобы при нажатии на ГЭ-КНОПКА экран закрывался, при условии что темепература выше 35 градусов. как изменить 2 на 1 посылкой, программа то постоянно обрабатывает канал. подскажите пожалуйста. можно даже примерчик, для наглядности.)))) [Улыбка / Smile]

Сообщения / Posts 126 | Из / From: Россия РТ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
По нажатию ГЭ КНОПКА передайте в ту же программу, которая управляет всплывающим экраном, сигнал, по которому она передаст в канал вызова экрана "1".
Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KAV
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2889


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KAV           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
в программе выходное значение т.е. "2" передаётся входному значению всплывающего экрана. при запуске проекта, если температура превысила 35 градусов, всплывает экран. по кнопке записываю прямой посылкой "1", и через секунду экран опять всплывает, т.к. во входном занчении экрана держится "2".
Сообщения / Posts 126 | Из / From: Россия РТ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Я же написал Вам, что сигнал с экрана надо передавать не непосредственно на вход канала, вызывающего экран, а в программу, которая с приходом этого сигнала прекратила подачу "2", а передала бы "1" и больше, до возникновения новой критической ситуации, экран не вызывала бы.
Необходимо все варианты ситуаций реализовать именно в программе.

Сообщения / Posts 17332 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KAV
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2889


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KAV           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
понял спасибо
Сообщения / Posts 126 | Из / From: Россия РТ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2