Posted by Relay24 (Участник № / Member № 4591) on :
 
В чем может быть проблема.
У меня RTM подключен к контроллеру чрез opc-сервер Lectus но не кокого отображения не происходит открываю компаненты там тоже все по нулям
причем в среде разработки все отображается и работает. Что есть разница?
TraceMode_v6.07_RTM
TraceMode_v6.07_IDE

[ 26.03.2011, 15:06: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
При включении RTM OPC-сервер запускается?
Если OPC-сервер локальный, надо проверить корректную регистрацию библиотек opccomn_ps.dll и opcproxy.dll из папки RTM. М.б., другое приложение их подменило, или в регистрации произошел сбой.
Если OPC-сервер сетевой, надо проверить права пользователей на обоих ПК на доступ и запуск соответствующих приложений.
 
Posted by Relay24 (Участник № / Member № 4591) on :
 
у меня все стаит на одном компе
IDE и RTM и OPC(LECTUS)
после моих экспериментов решил переставить RTM он в обще перестал устанавливаться ошибка 2908 выдает и все хоть застрелись не хочу вину и за него переустанавливать что за ошибка и как с ней боться
 
Posted by Relay24 (Участник № / Member № 4591) on :
 
можено у вас выкачеть установочник
RTM-PDG-6-128-P-RU-WIN
если да то где я например не нашол
может любой другой подайдет
или у меня токой уникальный глючный ртм
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
http://www.adastra.ru/support/get_support/commer/get_support_tm6/TM6_commercial_updates/

В последнем случае проблема не в RTM, а в процедуре инсталляции.

А нужен ли Вам OPc-сервер для связи по Modbus&
Почему не использовать встроенный в trace Mode 6 драйвер обмена по Modbus?
 
Posted by Relay24 (Участник № / Member № 4591) on :
 
опс уже куплен это 1 а второе это то что в вашем драйвере я не разобрался
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Драйвер Modbus - практически самый распространенный на сегодняшний день драйвер для подключения внешних устройств к Trace Mode 6.

Какие приборы по Modbus Вы подключаете?
Есть ли у Вас описание реализации Modbus в этих приборах?
 
Posted by A40 (Участник № / Member № 3999) on :
 
Не стоит торопиться, мельтешить и т.д.
1. Пробуем подключить шнурком на рабочем столе. Через встроенный модбас драйвер. Убеждаемся, что обмен идет
2. Далее смотрим тут http://www.adastra.ru/products/drivers/gsm_modbus/ и делаем по образцу. На телефоне должна быть подключена услуга передачи данных.

[ 17.03.2011, 17:53: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by Relay24 (Участник № / Member № 4591) on :
 
Проблема решина простой периустановкой винды
но замечена странность откампелированоя на однойм компе не запукается в на RTM на другом компе решается проблему утановкой IDE и повторным перекампелированием.
В моем проекте используется
контроллер ПЛК-100RM(OWEN) это моделька сыроватая еще может когда не будь и доведут до ума.
Использую опс потому что в документации с плк100 был понятный пример.
 
Posted by Relay24 (Участник № / Member № 4591) on :
 
Работа выполнена теперь неспиша можно и разобраться с вашим драйверам
 
Posted by Relay24 (Участник № / Member № 4591) on :
 
И снова здравствуйте. Интересно в чем может быть проблема SKADA подключается к контроллеру по ModBus напрямую по ком порту тут нет вопросов все здорово но когда пробую подключится TCP ничего не получается
могу передать тока 1раз 1 значение принимать вобще отказывается
по OPC все читается норм.
Могу выслать свой проектик TM7-плк150
 
Posted by Relay24 (Участник № / Member № 4591) on :
 
Поправочка по одному каналу можно передать тока один раз.
вот что пишет тм

(11:33:47) INF_LOAD:Starting... tm6_tcp1_0
(11:33:47) INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
(11:33:47) ._.:Professional TRACE MODE 6 Profiler ver. 6.07.0
(11:33:47) INF_LOAD:Load Channels = 5
(11:33:47) INF_LOAD:Templates=1
(11:33:47) INF_LOAD:Objects = 3
(11:33:47) INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms
(11:33:47) INF_RTM:start time is 0.016 s
(11:33:49) INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000 [0]
(11:33:49) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0]
(11:33:49) INF_RTM:ModBus-OUT out : IP=178.163.129.6 UNIT=1 CMD=6 CH=0002 Q=0
(11:33:49) INF_RTM:ModBus-OUT КаналVAR1_out : IP=178.163.129.6 UNIT=1 CMD=6 CH=0000 Q=0
(11:33:49) INF_RTM:ModBus-OUT Канал_Val1 : IP=178.163.129.6 UNIT=1 CMD=3 CH=0000 Q=0
(11:33:49) INF_RTM:ModBus-OUT Канал_Val2 : IP=178.163.129.6 UNIT=1 CMD=3 CH=0001 Q=0
(11:33:49) WRN_DDE:Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM)
(11:33:49) INF_RTM:Idle period = 1100
(11:35:0) INF_RTM:stoping...
(11:35:1) INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0]
(11:35:1) INF_RTM:stop time is 1.641 s
(11:35:1) INF_RTM:number of calculation = 127
(11:35:1) ._.:END OF WORK
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ваш контроллер может подключаться по двум интерфейсам Modbus RTU и Modbus TCP?
По Modbus RTU успешно осуществляются чтение запись в контроллер?
Чем отличается проект со связью по Modbus RTU от проекта со связью по Modbus TCP?
Уточните, пожалуйста, правильно ли осуществляетя чтение из источников Modbus TCP?
Все каналы OUT отрабатывают свои функции (в частности, передают свои значения) только при изменении их РЕАЛЬНЫХ значений.

Судя по протоколу профайлера, каналы
Канал_Val1 : IP=178.163.129.6 UNIT=1 CMD=3 CH=0000 и
Канал_Val2 : IP=178.163.129.6 UNIT=1 CMD=3 CH=0001,
которые ориентированы на чтение Modbus-переменных с адресами 0 и 1, имеют тип OUT. Это неправильно.
Каким образом Вы осуществляете управление Modbus-переменными с адресами 0 и 2? И как Вы контролируете правильность передачи"?
 
Posted by Relay24 (Участник № / Member № 4591) on :
 
1. Да контроллер может подключаться по Modbus RTU и Modbus TCP. OPC-както жэ подключается
2. По Modbus RTU читается и записывается все отлично.
3. Отличие тока:
а) Тип протакола Modbus заменен на TCP\IP
б) Добавлен IP 178.163.129.6
4. Как можно проверить правильность чтение из источников Modbus TCP?
5. Передают тока один раз потом перестает работать входные переременные вобще непринимаютсыя
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Можете прислать Ваш проект. Контроллера ПЛК у нас нет. Мы можем опробовать Ваш проект на модели.
 
Posted by Relay24 (Участник № / Member № 4591) on :
 
да могу давайте адрес.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
hotline@adastra.ru.
 
Posted by Relay24 (Участник № / Member № 4591) on :
 
Выслал с адреса xxx@gmail.com

[ 06.06.2011, 11:28: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Ответ дан почтой.
 