Автор / Author Тема / Topic: Нет связи с OPC-сервером
Relay24
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4591


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Relay24           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В чем может быть проблема.
У меня RTM подключен к контроллеру чрез opc-сервер Lectus но не кокого отображения не происходит открываю компаненты там тоже все по нулям
причем в среде разработки все отображается и работает. Что есть разница?
TraceMode_v6.07_RTM
TraceMode_v6.07_IDE

[ 26.03.2011, 15:06: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
При включении RTM OPC-сервер запускается?
Если OPC-сервер локальный, надо проверить корректную регистрацию библиотек opccomn_ps.dll и opcproxy.dll из папки RTM. М.б., другое приложение их подменило, или в регистрации произошел сбой.
Если OPC-сервер сетевой, надо проверить права пользователей на обоих ПК на доступ и запуск соответствующих приложений.

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Relay24
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4591


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Relay24           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
у меня все стаит на одном компе
IDE и RTM и OPC(LECTUS)
после моих экспериментов решил переставить RTM он в обще перестал устанавливаться ошибка 2908 выдает и все хоть застрелись не хочу вину и за него переустанавливать что за ошибка и как с ней боться

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Relay24
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4591


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Relay24           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
можено у вас выкачеть установочник
RTM-PDG-6-128-P-RU-WIN
если да то где я например не нашол
может любой другой подайдет
или у меня токой уникальный глючный ртм

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
http://www.adastra.ru/support/get_support/commer/get_support_tm6/TM6_commercial_updates/

В последнем случае проблема не в RTM, а в процедуре инсталляции.

А нужен ли Вам OPc-сервер для связи по Modbus&
Почему не использовать встроенный в trace Mode 6 драйвер обмена по Modbus?

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Relay24
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4591


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Relay24           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
опс уже куплен это 1 а второе это то что в вашем драйвере я не разобрался
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Драйвер Modbus - практически самый распространенный на сегодняшний день драйвер для подключения внешних устройств к Trace Mode 6.

Какие приборы по Modbus Вы подключаете?
Есть ли у Вас описание реализации Modbus в этих приборах?

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
A40
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Не стоит торопиться, мельтешить и т.д.
1. Пробуем подключить шнурком на рабочем столе. Через встроенный модбас драйвер. Убеждаемся, что обмен идет
2. Далее смотрим тут http://www.adastra.ru/products/drivers/gsm_modbus/ и делаем по образцу. На телефоне должна быть подключена услуга передачи данных.

[ 17.03.2011, 17:53: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Relay24
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4591


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Relay24           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Проблема решина простой периустановкой винды
но замечена странность откампелированоя на однойм компе не запукается в на RTM на другом компе решается проблему утановкой IDE и повторным перекампелированием.
В моем проекте используется
контроллер ПЛК-100RM(OWEN) это моделька сыроватая еще может когда не будь и доведут до ума.
Использую опс потому что в документации с плк100 был понятный пример.

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Relay24
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4591


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Relay24           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Работа выполнена теперь неспиша можно и разобраться с вашим драйверам
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Relay24
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4591


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Relay24           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
И снова здравствуйте. Интересно в чем может быть проблема SKADA подключается к контроллеру по ModBus напрямую по ком порту тут нет вопросов все здорово но когда пробую подключится TCP ничего не получается
могу передать тока 1раз 1 значение принимать вобще отказывается
по OPC все читается норм.
Могу выслать свой проектик TM7-плк150

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Relay24
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4591


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Relay24           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Поправочка по одному каналу можно передать тока один раз.
вот что пишет тм

(11:33:47) INF_LOAD:Starting... tm6_tcp1_0
(11:33:47) INF_RTM:Detected NT5.RTM 5.1
(11:33:47) ._.:Professional TRACE MODE 6 Profiler ver. 6.07.0
(11:33:47) INF_LOAD:Load Channels = 5
(11:33:47) INF_LOAD:Templates=1
(11:33:47) INF_LOAD:Objects = 3
(11:33:47) INF_RTM:Timer=0.055s CalcLoop=550ms
(11:33:47) INF_RTM:start time is 0.016 s
(11:33:49) INF_RTM:ModeSwitch e15=0000 e18=0000 e20=0000 [0]
(11:33:49) INF_RTM:mode=2(Work) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0]
(11:33:49) INF_RTM:ModBus-OUT out : IP=178.163.129.6 UNIT=1 CMD=6 CH=0002 Q=0
(11:33:49) INF_RTM:ModBus-OUT КаналVAR1_out : IP=178.163.129.6 UNIT=1 CMD=6 CH=0000 Q=0
(11:33:49) INF_RTM:ModBus-OUT Канал_Val1 : IP=178.163.129.6 UNIT=1 CMD=3 CH=0000 Q=0
(11:33:49) INF_RTM:ModBus-OUT Канал_Val2 : IP=178.163.129.6 UNIT=1 CMD=3 CH=0001 Q=0
(11:33:49) WRN_DDE:Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM)
(11:33:49) INF_RTM:Idle period = 1100
(11:35:0) INF_RTM:stoping...
(11:35:1) INF_RTM:mode=5(Stop) e15=00 e18=00 e20=00 [0-0]
(11:35:1) INF_RTM:stop time is 1.641 s
(11:35:1) INF_RTM:number of calculation = 127
(11:35:1) ._.:END OF WORK

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ваш контроллер может подключаться по двум интерфейсам Modbus RTU и Modbus TCP?
По Modbus RTU успешно осуществляются чтение запись в контроллер?
Чем отличается проект со связью по Modbus RTU от проекта со связью по Modbus TCP?
Уточните, пожалуйста, правильно ли осуществляетя чтение из источников Modbus TCP?
Все каналы OUT отрабатывают свои функции (в частности, передают свои значения) только при изменении их РЕАЛЬНЫХ значений.

Судя по протоколу профайлера, каналы
Канал_Val1 : IP=178.163.129.6 UNIT=1 CMD=3 CH=0000 и
Канал_Val2 : IP=178.163.129.6 UNIT=1 CMD=3 CH=0001,
которые ориентированы на чтение Modbus-переменных с адресами 0 и 1, имеют тип OUT. Это неправильно.
Каким образом Вы осуществляете управление Modbus-переменными с адресами 0 и 2? И как Вы контролируете правильность передачи"?

Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Relay24
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4591


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Relay24           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
1. Да контроллер может подключаться по Modbus RTU и Modbus TCP. OPC-както жэ подключается
2. По Modbus RTU читается и записывается все отлично.
3. Отличие тока:
а) Тип протакола Modbus заменен на TCP\IP
б) Добавлен IP 178.163.129.6
4. Как можно проверить правильность чтение из источников Modbus TCP?
5. Передают тока один раз потом перестает работать входные переременные вобще непринимаютсыя

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Можете прислать Ваш проект. Контроллера ПЛК у нас нет. Мы можем опробовать Ваш проект на модели.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Relay24
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4591


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Relay24           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
да могу давайте адрес.
Сообщения / Posts 12 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
hotline@adastra.ru.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Relay24
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4591


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Relay24           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Выслал с адреса xxx@gmail.com

[ 06.06.2011, 11:28: Сообщение отредактировал / Message edited by AdAstra Technical Support ]

Сообщения / Posts 12 | Из / From: Беларусь  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Ответ дан почтой.
Сообщения / Posts 17109 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.