Добрый день, подскажите какие ключи можно использовать для перестановки байтов в MODBUS TCP/IP для отдельного IP-адреса Я использую ключ для отдельного COM-порта, а мне необходимо использовать ключ для отдельного IP-адреса.
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Для настройки Modbus_Float в Modbus_TCP надо в файле tcp_modbus для каждого устройства ВРУЧНУЮ задать ключ FRMT=SWAP_FLOAT<число DEC>. “число DEC” может принимать значения 0, 1, 2, 3. По умолчанию установлено 1. При этом поддерживаемый порядок байтов 0 – 3-2-1-0 (ModSim32-Float(Swapped)) 1 – 1-0-3-2 (данный порядок следования байтов соответствует стандарту и ModSim32-FloatingPoint и устанавливается по умолчанию) 2 – 0–1–2–3 (данный порядок следования байтов соответствует INTEL) 3 – 2–3–0–1
Надо иметь ввиду, что после каждого "сохранения для МРВ" файл tcp_modbus перезаписывается. Поэтому необходимо восстанавливать нужные настройки повторно.
Если требуется для каких-то Modbus-устройств задать порядок байт INTEL, в строке ДОПОЛНИТЕЛЬНО настройки соответствующих источников Modbus может быть задан ключ FRMT=SWAP_FLOAT: FRMT=SWAP_FLOAT – перестановка_2 для FLOAT. В этом случае вручную корректировать файл tcp_modbus не нужно.
Posted by KingOl (Участник № / Member № 7172) on :
В каком месте найти строку ДОПОЛНИТЕЛЬНО, и как правильно записать команду?
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
Строка "Дополнительно" - в "Источниках Modbus TCP" - это строка "IP-адрес". Например, TCP=192.168.125.163;FRMT=SWAP_FLOAT;