Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Мониторы Реального Времени / Real Time Monitors » Порядок следования байтов в формате Float

   
Автор / Author Тема / Topic: Порядок следования байтов в формате Float
ДИМА
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 6145


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ДИМА           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Добрый день, подскажите какие ключи можно использовать для перестановки байтов в MODBUS TCP/IP для отдельного IP-адреса
Я использую ключ для отдельного COM-порта, а мне необходимо использовать ключ для отдельного IP-адреса.

Сообщения / Posts 121 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Для настройки Modbus_Float в Modbus_TCP надо в файле tcp_modbus для каждого устройства ВРУЧНУЮ задать ключ FRMT=SWAP_FLOAT<число DEC>. “число DEC” может принимать значения 0, 1, 2, 3. По умолчанию установлено 1.
При этом поддерживаемый порядок байтов
0 – 3-2-1-0 (ModSim32-Float(Swapped))
1 – 1-0-3-2 (данный порядок следования байтов соответствует стандарту и ModSim32-FloatingPoint и устанавливается по умолчанию)
2 – 0–1–2–3 (данный порядок следования байтов соответствует INTEL)
3 – 2–3–0–1

Надо иметь ввиду, что после каждого "сохранения для МРВ" файл tcp_modbus перезаписывается. Поэтому необходимо восстанавливать нужные настройки повторно.

Если требуется для каких-то Modbus-устройств задать порядок байт INTEL, в строке ДОПОЛНИТЕЛЬНО настройки соответствующих источников Modbus может быть задан ключ FRMT=SWAP_FLOAT:
FRMT=SWAP_FLOAT – перестановка_2 для FLOAT.
В этом случае вручную корректировать файл tcp_modbus не нужно.

Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
KingOl
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 7172


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for KingOl           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
В каком месте найти строку ДОПОЛНИТЕЛЬНО, и как правильно записать команду?
Сообщения / Posts 6 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Строка "Дополнительно" - в "Источниках Modbus TCP" - это строка "IP-адрес".
Например,
TCP=192.168.125.163;FRMT=SWAP_FLOAT;

Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Legolas
Active Forum Member / Активный участник форума
Участник № / Member № 5047


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Legolas           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравтсвуйте,
Версия адастры 6.09
Если мне необходимо для разных контроллеров использовать разную последовательность байт для чтения FLOAT, то я пишу в файле TCP_modbus следующее:
UNIT=0
FRMT=SWAP_FLOAT0
PORT=502
TCP=10.0.2.138
TMOUT=0
THMAIN
UNIT=1
FRMT=SWAP_FLOAT2
PORT=502
TCP=10.0.2.47
TMOUT=0
THMAIN
Здесь всё верно написано?
не работает почему-то.

Сообщения / Posts 96 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
quote:
Отправитель / Originally posted by Legolas:
Здравтсвуйте,
Версия адастры 6.09

Здесь всё верно написано?
не работает почему-то.

Здравствуйте.
При использовании "старых" релизов (6.09 - 12.07.2013) следует опираться на актуальную для релиза Справочную Систему.

Для 6.09 есть описание в Справочной Системе - Обмен с контроллерами и УСО - Обмен по встроенным протоколам - Обмен по Modbus:

TRACE MODE поддерживает отклонения от стандарта MODBUS при работе с переменными FLOAT. Для выбора порядка следования байтов нужно вручную создать текстовый файл modbus.set в папке узла.
...

В описании к ModBus TCP подобного ключа нет. Возможно, в релизе 6.09 это для TCP не поддерживалось.
Файл tcp_modbus в 6.09 еще не введен.

Рекомендуется использовать актуальную версию.
Для Trace Mode 6 - 6.10.2 (09.03.2017)
Для Trace Mode 7 - 7.1.0.3 (08.04.2024)

При том, порядок чтения байт в рамках устройства можно задавать непосредственно в Среде Разработки.

[ 10.07.2024, 13:53: Сообщение отредактировал / Message edited by АдАстра. Техподдержка ]

Сообщения / Posts 17345 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2