This is topic Медленная работа Supervisora in forum Операторский интерфейс / HMI at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/3/t/000147.html

Posted by Balinov (Участник № / Member № 129) on :
 
В процессе работы с Supervis`ром у нас возникло несколько вопросов:
- медленная работа при запросе на шаг назад проходит 3-5 мин
- работа в реальном режиме - при запуске режима реального времени через 15 сек всплывает окно проверки оператора потом окно переключения удаленного узла, потом опять окно проверки оператора. Через 15 сек все начинается заново.
- при работе не всегда выдает достоверные результаты (те вообще все каналы по нулям)

Подскажите необходимость настройки DCOM на машинах winnt с реалтайм монитором и супервизором.
 


Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Уточнения:
1) Какой объем СПАД-архива у МРВ, к которому подключается Supervisor?
2) Сервер мат. обработки МРВ запускался отдельно от графической консоли?
3) Какой релиз ТМ?
4) Локальное или удаленное подключение Супервизора к серверу?

Настройка DCOM:
1) В бланке "Свойства по умолчанию" DCOM параметры "Уровень проверки подлинности" необходимо выставить в "Подключение", а параметр "Уровень олицетворения" в "Определить".
2)В бланке "Безопасность по умолчанию" в разделе "Разрешение доступа по умолчанию"
необходимо добавить в список "Все" и разришить данной записи доступ.
 