Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Почему-то у этого модуля (I-87053, 16-DI) считываются только с 0 по 7 вход а ответ размещается в старшем байте канала. ТМ 6.06. До этого работали с модулями I-8053, всё было нормально. И ещё, канал, привязанный к I-8053 приходилось инвертировать, а канал, привязанный к I-87053 уже не надо.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Строго говоря эти модули абсолютно разные. Один работает по параллельной шине, другой по последовательной. К сожалению, у нас нет возможности сейчас проверить эту ситуацию в связи с отсутствием данного модуля у нас.
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
А у нас их 24 штуки, а ещё I-87064 тоже столько же. И покупали мы их потому, что в Вашем списке при автопостроении они есть. Зачем выставляете непроверенный продукт. Теперь у нас срыв пуска 6-ти объектов.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
А модули I-87064 у Вас работают корректно?
 
Posted by Avgorr (Участник № / Member № 2607) on :
 
Немного уточню проблему: проблема с модулем I-87053 возникает только тогда, когда он установлен в основном крейте, а в крейте расширения он работает корректно. А нам как раз необходимо, что бы они были установлены в основном крейте. Будут ли какие мысли на эту тему?
Модули I-87064 работают и там и там нормально.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Сличение последних протоколов обмена для модулей I-87053, установленных в основном крейте и в корзине расширения, показало, что форматы ответов у них различны.
В релизе 6.05 и в текущем релизе 6.06 обойти эту ситуацию нельзя. В следующем релизе это будет учтено.
 
Posted by sinegub_mihail (Участник № / Member № 4460) on :
 
Взяли 3 модуля I-87053, установили в основной крейт а они не работают, нет данных от них..

Со слов выше написанного что к релизу 6.0.7 исправят это... и как понимать...
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Какой модуль МикроМРВ какого релиза Вы используете?
 
Posted by sinegub_mihail (Участник № / Member № 4460) on :
 
МикроМРВ I-8000, релиз написано на диске маркером 6.07.0, а в контролере при использовании модуля I8_e.exe пишет (Profesional RTM ver. 6.06.0)
 
Posted by sinegub_mihail (Участник № / Member № 4460) on :
 
Может проблема в том что модуль имеет позднюю версию а не такую какую написано на диске МАРКЕРОМ или РУЧКОЙ
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Модуль МикроМРВ для I-8000 последний раз редактировался нескольколет назад, еще до выпуска релиза 6.06. После этого никакие исправления и адаптации к более поздним версиям ПО для контроллера не проводились. Исправления, касающиеся описанных выше проблем с модулем I-87053, осуществлялись в более поздних релизах только в МикроМРВ для контроллеров WinCon CE и WinPAC CE.
О состоянии дела с Micro TRACE MODE 6 для I-8000 MiniOS7 мы уже уведомили Вас почтой.
 
Posted by sinegub_mihail (Участник № / Member № 4460) on :
 
Тогда по делу, уведомите какие модуля дискретного входа серии I-87k поддерживаются Модулем МикроМРВ для I-8000...

И вопрос, так как заканчивается производство этих модулей, а железо и модуль приобретено, возможно ли заменить этот модуль на WinPac
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Модуль 87053 изначально поддерживался МикроМРВ для I-8000. Однако с течением времени изготовитель изменил библиотеки обращения к ним. Именно отсутствие гарантий стабильности, соответствия интерфейсов современных модулей УСО тем библиотекам, которые заложены МикроМРВ для I-8000 и заставляют нас отказаться от поддержки МикроМРВ для I-8000.
По вопросам замены следует обращаться в отдел продаж sales@adastra.ru.
 