Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
отправлено / posted
Почему-то у этого модуля (I-87053, 16-DI) считываются только с 0 по 7 вход а ответ размещается в старшем байте канала. ТМ 6.06. До этого работали с модулями I-8053, всё было нормально. И ещё, канал, привязанный к I-8053 приходилось инвертировать, а канал, привязанный к I-87053 уже не надо.
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Строго говоря эти модули абсолютно разные. Один работает по параллельной шине, другой по последовательной. К сожалению, у нас нет возможности сейчас проверить эту ситуацию в связи с отсутствием данного модуля у нас.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
отправлено / posted
А у нас их 24 штуки, а ещё I-87064 тоже столько же. И покупали мы их потому, что в Вашем списке при автопостроении они есть. Зачем выставляете непроверенный продукт. Теперь у нас срыв пуска 6-ти объектов.
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
Avgorr
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 2607
отправлено / posted
Немного уточню проблему: проблема с модулем I-87053 возникает только тогда, когда он установлен в основном крейте, а в крейте расширения он работает корректно. А нам как раз необходимо, что бы они были установлены в основном крейте. Будут ли какие мысли на эту тему? Модули I-87064 работают и там и там нормально.
Сообщения / Posts 168 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Сличение последних протоколов обмена для модулей I-87053, установленных в основном крейте и в корзине расширения, показало, что форматы ответов у них различны. В релизе 6.05 и в текущем релизе 6.06 обойти эту ситуацию нельзя. В следующем релизе это будет учтено.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460
отправлено / posted
Взяли 3 модуля I-87053, установили в основной крейт а они не работают, нет данных от них..
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460
отправлено / posted
МикроМРВ I-8000, релиз написано на диске маркером 6.07.0, а в контролере при использовании модуля I8_e.exe пишет (Profesional RTM ver. 6.06.0)
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460
отправлено / posted
Может проблема в том что модуль имеет позднюю версию а не такую какую написано на диске МАРКЕРОМ или РУЧКОЙ
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Модуль МикроМРВ для I-8000 последний раз редактировался нескольколет назад, еще до выпуска релиза 6.06. После этого никакие исправления и адаптации к более поздним версиям ПО для контроллера не проводились. Исправления, касающиеся описанных выше проблем с модулем I-87053, осуществлялись в более поздних релизах только в МикроМРВ для контроллеров WinCon CE и WinPAC CE. О состоянии дела с Micro TRACE MODE 6 для I-8000 MiniOS7 мы уже уведомили Вас почтой.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
sinegub_mihail
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 4460
отправлено / posted
Тогда по делу, уведомите какие модуля дискретного входа серии I-87k поддерживаются Модулем МикроМРВ для I-8000...
И вопрос, так как заканчивается производство этих модулей, а железо и модуль приобретено, возможно ли заменить этот модуль на WinPac
Сообщения / Posts 105 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Модуль 87053 изначально поддерживался МикроМРВ для I-8000. Однако с течением времени изготовитель изменил библиотеки обращения к ним. Именно отсутствие гарантий стабильности, соответствия интерфейсов современных модулей УСО тем библиотекам, которые заложены МикроМРВ для I-8000 и заставляют нас отказаться от поддержки МикроМРВ для I-8000. По вопросам замены следует обращаться в отдел продаж sales@adastra.ru.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |