Posted by Wendigo (Участник № / Member № 4518) on :
 
Здравствуйте.
Есть два контроллера Winpac-8000 один основной другой резервный. Если маску переключения режимов @input_output на обоих узлах выставить в 0, то после сбоя Work(выключение питания) Trace контроллер не переходит в состояние Work;
иначе, если выставить на обоих узлах маску переключения режимов @input_output в 4096 (12й бит), то оба контроллера стартуют Work. В это время каналы обоих контроллеров соответствуют сигналам с модулей ввода, но через ~20 секунд опрос модулей прекращается и eМРВ подвисают: каналы обоих Work не обновляются(даже при изменении сигналов на модулях ввода), кроме того это видно в МРВ на PC в поле статус узлов - по полю времени последнего опроса.

В данный момент контроллеры соединены только по Ethernet (через свич).
выполняется ли поиск резерва по Ethernet, и вообще по каким каналам связи осуществляется определение резервов?
У контроллеров в слоты расширения вставлены модули (по 1 на контроллер), предоставляющие rs-485 (Com6 и Com7). Что нужно сделать, чтобы состояние Work/Trace определялось по связи с помощью этих портов (Com6 или Com7)?
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Обращаю Ваше внимание на то, что Ваша организация не зарегистрировала используемую IDE Trace Mode 6.
Консультации по проектированию и функциям резервирования без регистрации IDE осуществляться не будут.
Пока в порядке исключения.
В соответствии с нашей документацией взаимодействие между резервируемыми контроллерами осуществляется только по сети. Дополнительным средством контроля статуса является прямое соединение по дискретным входам/выходам, что позволяет уменьшить время реакции на изменение статуса узла-партнера.
Необходимо обязательно в настройках узлов в проекте задавать их IP-адреса.
Кроме того, для повышения приоритета посылки по сети сигнала о своем статусе при наличии в узле обмена по COM-порту его базовый адрес надо задать 0x3e9.
Если не удастся осуществить необходимые настройки, после регистрации IDE Trace Mode 6 на нашем сайте присылайте проект на адрес техподдержки.
 