Форум TRACE MODE: техническая поддержка Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 6 » Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors » Резервирование Winpac-8000

   
Автор / Author Тема / Topic: Резервирование Winpac-8000
Wendigo
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 4518


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Wendigo           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Здравствуйте.
Есть два контроллера Winpac-8000 один основной другой резервный. Если маску переключения режимов @input_output на обоих узлах выставить в 0, то после сбоя Work(выключение питания) Trace контроллер не переходит в состояние Work;
иначе, если выставить на обоих узлах маску переключения режимов @input_output в 4096 (12й бит), то оба контроллера стартуют Work. В это время каналы обоих контроллеров соответствуют сигналам с модулей ввода, но через ~20 секунд опрос модулей прекращается и eМРВ подвисают: каналы обоих Work не обновляются(даже при изменении сигналов на модулях ввода), кроме того это видно в МРВ на PC в поле статус узлов - по полю времени последнего опроса.

В данный момент контроллеры соединены только по Ethernet (через свич).
выполняется ли поиск резерва по Ethernet, и вообще по каким каналам связи осуществляется определение резервов?
У контроллеров в слоты расширения вставлены модули (по 1 на контроллер), предоставляющие rs-485 (Com6 и Com7). Что нужно сделать, чтобы состояние Work/Trace определялось по связи с помощью этих портов (Com6 или Com7)?

Сообщения / Posts 18 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post   Вставить в ответ текст исходного сообщения  / Reply With Quote 
Обращаю Ваше внимание на то, что Ваша организация не зарегистрировала используемую IDE Trace Mode 6.
Консультации по проектированию и функциям резервирования без регистрации IDE осуществляться не будут.
Пока в порядке исключения.
В соответствии с нашей документацией взаимодействие между резервируемыми контроллерами осуществляется только по сети. Дополнительным средством контроля статуса является прямое соединение по дискретным входам/выходам, что позволяет уменьшить время реакции на изменение статуса узла-партнера.
Необходимо обязательно в настройках узлов в проекте задавать их IP-адреса.
Кроме того, для повышения приоритета посылки по сети сигнала о своем статусе при наличии в узле обмена по COM-порту его базовый адрес надо задать 0x3e9.
Если не удастся осуществить необходимые настройки, после регистрации IDE Trace Mode 6 на нашем сайте присылайте проект на адрес техподдержки.

Сообщения / Posts 17317 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

Quick Reply
Сообщение / Message:

HTML код не разрешен. / HTML is not enabled.
UBB код разрешен. / UBB Code is enabled.

Значки Graemlins / Instant Graemlins
   


Послать новую тему / Post New Topic  Послать ответ / Post A Reply Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2