Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
В релизе 5.11 графическая консоль не в состоянии определить отсутствие потока данных от МРВ и как следствие не предлагает переключиться на другой МРВ и не переключается автоматически.
Руками переключается нормально.
В релизе 5.10 тот же проект (даже сохраненный уже в 5.11) работает корректно.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
В релизе 5.10 в графической консоли задан по умолчанию таймаут на ожидание самовосстановления потока информации от сервера - 1-2 секунды.
При этом у некоторых пользователей при не очень устойчивой связи консоль довольно часто осуществляла поиск сервера для подключения.
В релизе 5.11 этот таймаут существенно увеличен.
Для того чтобы задать нужное Вам значение, надо воспользоваться возможностями, описанными в разделе РАБОТА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ/ГРАФИЧЕСКАЯ КОНСОЛЬ/ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ СЕРВЕРАМИ.
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
Таймаут у меня задается в файле "имя_проекта".ini и всегда равен 15 секунд. (остальное см. выше)
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Уважаемый Станислав!
Мы постараемся разобраться с Вашей ситуацией.
И по возможности перешлем Вам результаты почтой.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Проблема решена в релизе 5.11.
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
Да нет, проблема только появилась в релизе 5.11
Я попробую ещё раз перейти на релиз 5.11 (о результатах сообщу), но боюсь что попытка провалится.
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Я прошу прощения за неверную формулировку в предыдущем ответе.
Мы действительно локализовали эту ошибку. И формально она будет исправлена в релизе 5.12.
Примерно через 2 недели у нас будет рабочая версия исправленной графической консоли. Мы ее вышлем Вам почтой.
 
Posted by Kramarenko Stanislav (Участник № / Member № 119) on :
 
Спасибо, а то я уж было подготовил подробный отчет об эксперименте. )))
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
Прошу прощения за задержку.
Я выслал Вам рабочие версии консолей.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us