This is topic Время ответа in forum Микро Мониторы Реального Времени / Micro Real Time Monitors at Форум TRACE MODE: техническая поддержка.


To visit this topic, use this URL:
http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/6/t/000040.html

Posted by ilya (Участник № / Member № 469) on :
 
Получили исполнительные модули. Начали тестировать проект. Натолкнулись на следующие проблемы.
О проекте: По протоколу M-Link (по радиоканалу) с центрального МРВ (узел “Disp” в проекте) опрашиваются МРВ и МикроМРВ.
О проблемах: Запускаю узел ns14cnt в контроллере. Запускаю узел Disp на МРВ. И вижу, что ответ от контроллера приходит каждые 15 секунд (В узле Disp есть объект ММРВ_синх_ns14, в котром создан канал “second_ns14”, опрашивающий канал МикроМРВ в который заносятся секунды МикроМРВ). Каналы, опрашивающие другие узлы – отключены (правда, не все). Анализируя протокол M-Link, я ожидал более высокое время реакции порядка 3 сек при опросе всех объектов.
Если запустить узел “ns14” (локальная рабочая станция) – он тоже будет опрашивать ns14cnt но по другому COM порту – то все нормально.
Пожалуйста посмотрите проект, я его отправил на hotline1@adastra.ru Может дадите какие-либо рекомендации. [prey / молящийся]
 
Posted by AdAstra Technical Support (Участник № / Member № 4) on :
 
У Вас в проекте в логе МРВ "Disp" явно видно, что он пытался выполнять запросы по M-Link к узлам №1, №2 и №7. А так так у Вас был включен только узел №5, то по этим запросам шла недостоверность. Если нет ответа от устройства, то МРВ выжидает время таймаута для каждого запроса, установленное в настройках его СОМ-порта. Вот отсюда и большие задержки на обмен у МРВ "Disp" с действующим контроллером - пока по каждому запросу к выключенному контроллеру он выдержит таймаут, в сумме их и набегает до 15 секунд. Отключите каналы для обмена с другими узлами, если их сейчас нет - тогда скорость обмена должна возрасти.
 


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2