ilya
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 469


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ilya           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Получили исполнительные модули. Начали тестировать проект. Натолкнулись на следующие проблемы.
О проекте: По протоколу M-Link (по радиоканалу) с центрального МРВ (узел “Disp” в проекте) опрашиваются МРВ и МикроМРВ.
О проблемах: Запускаю узел ns14cnt в контроллере. Запускаю узел Disp на МРВ. И вижу, что ответ от контроллера приходит каждые 15 секунд (В узле Disp есть объект ММРВ_синх_ns14, в котром создан канал “second_ns14”, опрашивающий канал МикроМРВ в который заносятся секунды МикроМРВ). Каналы, опрашивающие другие узлы – отключены (правда, не все). Анализируя протокол M-Link, я ожидал более высокое время реакции порядка 3 сек при опросе всех объектов.
Если запустить узел “ns14” (локальная рабочая станция) – он тоже будет опрашивать ns14cnt но по другому COM порту – то все нормально.
Пожалуйста посмотрите проект, я его отправил на hotline1@adastra.ru Может дадите какие-либо рекомендации. [prey / молящийся]

Сообщения / Posts 216 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
У Вас в проекте в логе МРВ "Disp" явно видно, что он пытался выполнять запросы по M-Link к узлам №1, №2 и №7. А так так у Вас был включен только узел №5, то по этим запросам шла недостоверность. Если нет ответа от устройства, то МРВ выжидает время таймаута для каждого запроса, установленное в настройках его СОМ-порта. Вот отсюда и большие задержки на обмен у МРВ "Disp" с действующим контроллером - пока по каждому запросу к выключенному контроллеру он выдержит таймаут, в сумме их и набегает до 15 секунд. Отключите каналы для обмена с другими узлами, если их сейчас нет - тогда скорость обмена должна возрасти.
Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2