опишите, пожалуйста, поподробнее формат файла alasend.cfg. Лучше даже пример файла привести. Так как в хелпе чего-то очень вскользь описано.
В частности, у меня в первой строке этого файла указано имя принтера, но никакие сообщения на него не посылаются. (кстати, принтер - сетевой, может из-за этого?).
Направление передачи стоит AR+G+Prn.
Заранее благодарен знающим людям...

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Russia  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 10 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Формируемые сообщения могу передаваться на ряд направлений. Существуют следующие направления посылки сообщений:
  • В файл отчета тревог – направление AR;
  • В графические консоли – направление G;
  • Программируется – направление PRN;
  • Программируется – направление M.

Для настройки направлений PRN и M в директории проекта надо создать файл alasend.cfg. В его первых двух строках описываются используемые направления:

  • PRN – на принтер, используемый по умолчанию (PRN ANSI для распечатки в кодировке ANSI);
  • GSM – SMS сообщение на сотовый телефон;
  • <имя_файла> ANSI – в указанный файл в кодировке ANSI.

Файл alasend.cfg должен завершаться пустой строкой!
Если принтер сетевой - попробуйте установить его в системе по умолчанию, а в файле alasend.cfg прописать LPT или PRN.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2