Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Архивирование в TRACE MODE / Data Logging in Trace Mode » Настройка канала SetGet СПАД

   
Автор / Author Тема / Topic: Настройка канала SetGet СПАД
Serg M
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 273


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Serg M           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Необходимо в отдельный текстовый файл скидывать одно значение канала в конце каждой рабочий смены. Использую канал SetGet СПАД, задаю настройки согласно инструкции по ТМ (настройку time задаю 8 часов). И не пойму как дальше будет работать этот канал. Разъясните принцип его работы.
Сообщения / Posts 4 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Для управления экспортом значений одного канала из архива в текстовый файл используется канал типа OUTPUT подтипа КАНАЛ с дополнением SetGetСПАД. Он имеет настройки для выбора канала и его атрибута и настройку Time, задающую диапазон выборки.
Значение канала задает смещение базового времени в секундах относительно начала текущих суток. Положительное значение канала задает смещение назад, а отрицательное - вперед.
Диапазон выборки, задаваемый настройкой Time, отсчитывается назад от полученного базового времени.
Для решения Вашей задачи необходимо выбрать у соответствующего канала SetGetСПАД настройку Time, равную 1 минуте, и обеспечить, чтобы значение интересующего Вас канала в конце каждой смены попадало в архив, но не чаще, чем 1 раз в минуту.
В конце каждой смены (после архивирования значения экспортируемого канала) Вам надо послать в канал SetGetСПАД значение этого момента времени по отношению к началу текущих суток со знаком "-".
Например, если очередная смена заканчивается в 14 часов, то в 14:00:00 в архив записывается последнее значение экспортируемого канала, а в канал SetGetСПАД в 14:00:10 посылается значение "-50405", которое равно "-(3600*14+5)". При этом из архива выбираются значения экспортируемого канала в диапазоне времени от 13:59:05 до 14:00:05.
Некоторая задержка выборки по отношению к моменту окончания смены обусловлена возможной задеркой попадания записи в архив всвязи с буферизацией операции архивирования.
Процедура выборки из архива сопровождается соответствующим сообщением в протоколе профайлера, в котором указывается, по какому каналу, в каком диапазоне времени и в каком объеме осуществлена выборка.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic