Тема / Topic: синхронизация времени МРВ и Глоб регист.
Валерий Б
Forum Professor / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 377
отправлено / posted
В МРВ канал с периодом работы 24 ч пересылает данные в канал глоб. регистратора.Период работы этого канала тоже 24 часа. Вопрос, потеряются данные для Гл. регистратора если системное время у них не синхронизированно?
Сообщения / Posts 262 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Потерь не будет, данные могут приходить во Вход канала в любое время не зависимо от периода его пересчета, но обрабатываться (т.е. попадать на другие атрибуты канала через Трансляцию и т.д. будут только в момент пересчета канала с его периодом). Поэтому в Вашем случае может возникнуть ситуация, когда Приемник будет работать вперед Источника, тогда данные попав в канал будут обработаны только через 24 часа. Если это не так критично для Вашего процесса (запаздывание обработки на 24 часа), то можно все так и оставить. В противном случае - нет необходимости квантовать Приемник на период в 24 часа, можно установить и период пересчета канала в один цикл пересчета узла, потому как Источник итак уже квантован на 24 часа и данные чаще этого периода все равно приходить не будут.
Сообщения / Posts 17344 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |