Разрабатывалась распределительная система состоящая из 5 -ти МРВ с локальным архивом,
для разработки использовался ключ разработчика на 1024 точки . С супервизором данные МРВ работают нормально . При дальнейшем разработки с использованием глобального регистратора столкнулся с проблемой , при попытки загрузить Logger в редакторе представлении данных вызывает ошибку №18 .
Также при попытке загрузить проект в глобальный регистратор возникает данная ошибка .
При подключении глобального регистратора к удаленому МРВ отрабатывает нормально.
Что я делаю неправильно ????

Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Wizard(Леденёв Андрей)
unregistered



Icon 1 отправлено / posted            Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Узел глобального регистратора имеет следующие настройки:Объектов=2048 Каналов=32000 FBD=16000
А Ваш ключ на 1024.
Естественно, что при этом возникает ошибка 18-превышение в проекте количества точек ввода-вывода, заданного ключом HASP.

IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Surandr
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 422


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Surandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Значит ли из ваших слов , что необходимо приобрести ключ разработчика на Объектов=2048 Каналов=32000 FBD=16000.
Так почему при рекомендации нам не было указанно данное обстоятельство ???
Ниже привожу ссылку на данную тему
http://forum.adastra.ru/cgi-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=13;t=000030

Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
А для чего загружать узел Глобального Регистратора в РПД? [Недоумение / Confused]
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Surandr
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 422


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Surandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Привет №4 как дела ?
Ну вот наконец можно и поговорить .
Проблема в запуске глобального регистратора.
Каким образом запустить глобальный регистратор?
Если при автопостроении сформировались каналы для регистратора , при запуске регистратора возникает ошибка -18. Что я неправильно делаю????

Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
1) В РПД с ключом от инструменталки на 1024 точки узел ГР не загрузится - по этому поводу справедливо сказал Wizard.
2) При запуске узла ГР в мониторе ГР - необходим HASP-ключ этого монитора. Может Вы запускали узел ГР в мониторе ГР, когда у Вас стоял ключ инструменталки?
И еще - проверьте корректность регистрации компонентов монитора ГР перед запуском узла.

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Surandr
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 422


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Surandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Действительно при снятии ключа инструменталки на 1024 узел ГР нормально загрузился!!!!
Ещё вопрос , как правильно организовать работу Supervisora с ГР ( т.е. как можно отразить данные архива глобального регистратора)???
Заранее спасибо...
Приятно было пообщаться!!

Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 6 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Тонкость будет в том, чтобы построить для узла ГР графическую базу для Supervisor'а - ведь ФО в графике привязываются по индексам каналов, а индексы каналов в базе ГР могут не совпадать с номерами индексов одного из МРВ, графику которого Вы захотите посмотреть в Supervisor, но данные взять из архива ГР. Как уже сообщалось выше - в РПД узел ГР не "пролезет" в силу ограничений HASP-ключа инструменталки. Но это решается следующим образом:
1) В РБК меняете тип узла ГР на тип "Средний" из раздела "Без автопостроения".
2) Загружаете этот узел в РПД - создаете графическую базу для ГР.
3) В РБК - меняете тип узла обратно на ГР. Проект готов к запуску. [Вращающиеся глаза / Roll Eyes]

Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Surandr
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 422


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Surandr           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Отлично всё получилось!!!
Надеюсь на приятное сотрудничество в дальнеёшем!!
Андрей!

Сообщения / Posts 22 | Из / From: Uzbekistan  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2