Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Архивирование в TRACE MODE / Data Logging in Trace Mode » Отчет тревог

   
Автор / Author Тема / Topic: Отчет тревог
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В БК создан канал №1 "КАНАЛ""Копировать". Копируется атрибут "Достоверность" канала №2. В канале №2 атрибут "Достоверность" формируется с помощью FBD-программы. Канал №1 создан для того, чтобы в ОТ по появлению "1" в атрибуте
"Достоверность" канала №2 записать сообщение в ОТ. В канале №1 (тип канала H) поставлен
флаг "отчет", созданы сообщения оператора (для "0" и для "1"). Соответственно в message.alr есть две строки для этих сообщений.
Но при возникновении "1" в канале №1 в ОТ появляется строка предыдущего сообщения файла message.alr (т.е. на 2 строки назад, т.к.
для каждой сигнализации создано по 2 строки).
Провели эксперимент и канал №1 сделали просто ПУСТОЙ. Посылая вручную значения "0" и "1" в канал №1, получаем правильное сообщение в ОТ.

Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Пришлите Ваш проект на техподдержку для проверки.
Сообщения / Posts 17100 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Я рассмотрел Ваш проект и там имеет место следующее:
Атрибут Достоверность состоит из двух недостоверностей: Аппаратная (0-й бит), Программная (1-й бит).
Размерность канала MAG10CP01ZM02, который копирует Достоверность канала MAG10CP001 установлена в 1 бит.
Только дело в том, что данная установка не влияет на само значение в канале, а лишь дает доступ к специальным атрибутам "Бит 1", "Буит 2" и т.д., а также скрывает сообщения в окне настройки сообщений для ОТ. Но в реальном времени в атрибутах Реальное, Выход, Выход и Аппаратное такого 1-битного канала по прежнему можно передавать 16-битные значения и они будут также обрабатываться.
Что и происходит - ведь у канала MAG10CP001 Достоверность = 2, а это 1-й бит (начиная с нуля), это второе сообщение "Датчик MAG10CP002 - НОРМА" и "Датчик MAG10CP002 - НЕИСПРАВНОСТЬ" в канале MAG10CP01ZM02, просто их не видно в окне настройки сообщений, пока не выставить этому каналу другую размерность в битах. Выход на данный момент такой - создать программу, которая из входящего значения будет выделять только 0-й бит и выдавайть его на выход, и подключить эту программу на Трансляцию канала MAG10CP01ZM02 (а также других аналогичных). Тогда ненужные биты будут "отсеяны" и в ОТ не будут попадать сообщения по ним.

Сообщения / Posts 17100 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Значит по-поводу атрибута "число бит" в справке написано некорректно. Цитирую фразу из раздела Архивирование/Отчет тревог/Сообщения по реальным значениям/Контроль дискретных параметров : "Число контролируемых битов задается в бланке Маски и эмуляция диалога Реквизиты ..."
Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да - некорректно, этот параметр условный, в любом случае атрибут работает с 16-битным значением.
Сообщения / Posts 17100 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Сафронов
Forum Haunter / Завсегдатай форума
Участник № / Member № 408


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Сафронов           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Описанную выше ситуацию обошли путем превращения 2-х битного атрибута "Достоверность" в однобитный атрибут с помощью FBD.

Новая проблема. В редакторе представления данных для окна просмотра отчета тревог задали флаги "только неквитированные" и "показывать последнюю". В МРВ почему-то этоти флаги куда-то исчезают, и квитирование происходит появлением зеленой галочки в строке, а не стиранием строки. Но это еще не все. Последняя тревога вообще не квитируется до тех пор, пока не появится новая. Тогда начинают квитироваться все. Но и это еще не все. В любой момент времени может появиться тревога, которая не хочет квитироваться ни при каких обстоятельствах. Разве только действует на нее такие манипуляции: правой клавишей мыши выбираем свойства окна и вручную проставляем нужные нам флаги, а потом убираем их и еще раз проставляем. Это все написано для окна просмотра отчета. В самом отчете квитирование происходит в то время, как мы пытаемся квитировать в окне просмотра. Что-то очень сложно все получается с окном просмотра отчета тревог. Что посоветуете?

Сообщения / Posts 136 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Спасибо за сообщение - внесли в базу на исправления. Обойти пока эти ошибки не представляется возможным.
Сообщения / Posts 17100 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2