kalman
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 1154
отправлено / posted
Экспортировал данные из СПАД в Excel. После просмотра очень удивился. У меня пять входных каналов для которых задан цикл опроса 1 сек. Но в архиве оказались записи с интревалом до 13 сек, а также есть записи когда один канал занесен в СПАД несколько раз за секунду, при этом соседние значения равны. Каналы берутся из OPC режим SYNC-DEVICE. Trace Mode 5.15 Win2000 SP4
Сообщения / Posts 41 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
При получении данных из OPC-сервера он возвращает метку времени изменения значения. Именно с этой меткой времени значения записываются в архив.
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |