Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Языки программирования (IL/FBD) / Algorithm Programming Languages » Изменение диапазона напряжения при работе с PCL-818.

   
Автор / Author Тема / Topic: Изменение диапазона напряжения при работе с PCL-818.
CONSAT
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 51


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for CONSAT           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
При инициализации устанавливается тип N из всех диапазонов работы платы. Для его изменения необходимо их пересчет остановить (состояние=1) прописать в BASE+.. требуемый режим и запустить каналы на пересчет (состояние=0).
Как сделать чтобы:
А) При старте каналы были остановлены,
Б) Устанвливаем требуемый режым,
В) Запускаем каналы...
Жаль я не могу дать(приатачить) мою 'неработающую' FBD для всеобщего осмотра и последущей корректировки, поетому надеюсь на FBD-программу на E-mail: consat@zptelecom.ukrpack.net

Сообщения / Posts 58 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Ответ направляю письмом с примером проекта.
Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
CONSAT
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 51


Icon 4 отправлено / posted      Профиль для / Profile for CONSAT           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Необходимо маленькое уточнение

Канал Setup_New_R - ПУСТОЙ in_null, с параметрами ON 11 при старте отработать
подразумевалось подать на BASE+11
consat@zptelecom.ukrpack.net


Сообщения / Posts 58 | Из / From: Украина  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Да. Пустым я его сделал для примера...
Сообщения / Posts 17075 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Открыть тему / Open Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2