Подскажите, можно ли в разных IL-программах типа FBD (в одном FBD-болке) использовать один и тот же таймер?

Поясню: Есть FBD программа, в ней используются 2 FBD блока, написанных на Teхно-IL. Каждый блок использует независимо от другого таймер(скажем №1).
Вопрос не будет ли включение таймера №1 в первом блоке влиять на работу 2-го блока, ведь в нем тоже используется таймер с номером 1?

Сообщения / Posts 60 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Таймеры глобальны - то есть, таймер №1 такой же таймер №1 и для всех блоков на IL.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2