alfer
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 819
отправлено / posted
Здравствуйте! Хотелось бы узнать, чему равна продолжительность такта (например, в блоке Циклический импульс (IMP)). Не связана ли длина такта с tick. На что еще влияет tick, кроме задания временного интервала цикла обработки канала?
Сообщения / Posts 27 | Из / From: Украина
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Длительность ипульса задается в тактах вызова этой FBD-программы. Соответственно, вызов выполняет канал, к которому Вы ее привязали. Период пересчета этого канала и является этим тактом, он в свою очереь определяется периодом пересчета узла. Например, если у узла установлен цикл пересчета "10 на 0.02" - это 200 мс. У канала с этой FBD-программой установлен 1 цикл. Это значит, что программа будет вызываться 5 раз в секунду. Таким образом, для задания длительности импульса в программе на 2 секунды на входе блока необходимо установить значение 2*5=10.
Сообщения / Posts 17322 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |