При создании своих FBD блоков, на техно IL, компиляция проходит успешно, блок добавляется,в блок пользовательских FBD блоков, но реально блок не работает...даже простейшая операция сложения двух выходов...кто-нть сталкивался с такой ситуацией? (TraceMode v.5.12)...
Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Можете привести исходный код этого блока?
Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
ksv
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 147


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for ksv           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Попробуйте после добавления новых FBD перед запуском проэкта стирать файл востановления.
Если вы работаете в г.Братске более подробно могу
по тел.49-29-37.

Сообщения / Posts 8 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
НПФ Братскэлектросервис
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 994


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for НПФ Братскэлектросервис           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
на счёт исходника...если правильно понимаю....
Q0=I1+I2....

Сообщения / Posts 2 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 2 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Techno IL - это одноадресный язык (вроде ассемблера), поэтому нежелательны конструкции вроде той, что указалы Вы. В этом конечно есть и вина ТМ5, потому как мы дали некоторые послабления, но все же для корректности кода необходимо придерживаться стандарта IL. Это во-первых, а во-вторых у Вас пропущен вход I0. Поэтому Ваш код должен выглядеть так:
code:
 
Q0=I0
Q0+I1


Сообщения / Posts 17315 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2