Форум TRACE MODE: техническая поддержка
Тема закрыта / Topic Closed  Тема закрыта / Topic Closed
  
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Работа в MS Windows (ODBC/DDE/OPC/NET) / Working under MS Windows » Связь с Win2000.

   
Автор / Author Тема / Topic: Связь с Win2000.
Den
Forum Member / Участник форума
Участник № / Member № 75


Icon 5 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Den           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Как правильно настроить связь по сети контроллера с микроМРВ и компьютера с МРВ и Windows 2000. С NT связь есть.
Сообщения / Posts 51 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
К сожалению, в Windows'2000 отсутствуют штатные возможности установления выбранному логическому адаптеру нужного номера или, по крайней мере, определения логических номеров адаптеров, назначенных системой (в Windows NT такие возможности есть и они описаны в нашей документации).
Поэтому в Windows'2000 приходится определять номер логического адаптера, на котором установлен NETBIOS (над необходимым Вам транспортным протоколом), экспериментально.
В диалоге "Параметры узла" в бланке "Настройки сети" надо поочередно выставлять разные значения в настройке "Начальный номер адаптера" до тех пор, пока не установится связь с микроМРВ.
При этом конечно надо быть уверенным, что в контроллере и в Windows'2000 NETBIOS установлен над одним и тем же транспортным протоколом.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Есть еще одна возможность для экспериментирования - более быстрого.
Надо создать канал СИСТЕМНЫЙ/СЕТЕВАЯ ПЛАТА (OUT) и в реальном времени менять его значение до тех пор, пока не установится связь.
Следует только учитывать, что переинициализация адаптера требует нескольких секунд.

Сообщения / Posts 17106 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   