Форум TRACE MODE: техническая поддержка   
мой профиль / my profile авторизация / login | регистрация / register | поиск / search | часто задаваемые вопросы / faq | начало / forum home

  Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
» Форум TRACE MODE: техническая поддержка » ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА / TECHNICAL SUPPORT TRACE MODE 5 » Работа в MS Windows (ODBC/DDE/OPC/NET) / Working under MS Windows » DF МРВ и ОРС

   
Автор / Author Тема / Topic: DF МРВ и ОРС
BTS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 803


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for BTS           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Сейчас обычный МРВ локально обменивается с двумя ОРС серверами (ОВЕН и Логика). При переходе на DF МРВ на резервном компьютере необходимо отключать обмен по ОРС. Создали канал подтипа Системный с дополнением ввод-вывод. Устанавливаем в 1 биты (начиная с 0)
4 – запрет чтения OPC и 5 – запрет записи OPC. Но обмен между ОРС сервером и , например, СПТ961 продолжается. Можно ли как-то остановить такой обмен?
Или это особенности технологии ОРС? Как можно организовать работу ОРС серверов, установленных локально на Master и локально на Slave с DF МРВ?

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
BTS
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 803


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for BTS           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Уважаемая AdAstra Technical Support! Прошу ответить на предыдущий пост - как организовать взаимодействие DF МРВ и ОРС сервера, установленного локально на узле Master и локально на узле Slave, так, чтобы обмен между ОРС сервером на узле со статусом Slave и, допустим, контроллером прекращался?
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Управление обменом OPC-сервера с устройствами может быть осуществлено только в том случае, если у OPC-сервера есть какая-либо внутренняя переменная, изменением значения которой со стороны OPC-клиента можно управлять обменом по внешней шине OPC-сервера.
Или использовать для обмена режим SYNC/DEVICE (синхронный обмен данными с устройством).
В таком режиме при отсутствии запросов от клиента OPC-сервер не должен обращаться к устройству.
При синхронном обмене может наблюдаться задержка в пересчете базы каналов за счет возможной задержки ответа OPC-сервера.

Ввести в Трейс Моуд 5 опцию отключения клиента от OPC-сервера не преставляется возможным.
В Трейс Моуд 6 мы обсудим возможность такого решения.

Сообщения / Posts 17083 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Мощицкий Павел
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 401


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Мощицкий Павел           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Cуществует еще один способ – поместить параметры приборов, которые опрашиваются не всегда, в группу, которую при необходимости можно деактивировать, а затем вновь активировать, когда нужно будет получать данные с приборов.
Хочу заметить, что деактивация - это не отключение с выгрузкой OPC-сервера.

Сообщения / Posts 8 | Из / From: РФ  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2