Alexei27
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1737


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alexei27           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Мне нужно с 5 комп-ров (установлена скада Trace Mode5.11) брать данные с другого комп-ра (установлена WinCC6) по OPC. Стандартный OPC на "борту" Trace Mode5 работает с ошибками.
Читал про этот баг ниже.
У нас все машины (более 15) работают на Trace Mode 5.11.
Тогда как лучше сделать?
Обновить все пять машин до 5.16 с исправленной dll и каждой машиной отдельно связываться с WinCC?
Или одну обновить до 5.16, а с другим передавать информацию по автопосылкам?
Еще вопрос когда комп-р с WinCC перезагружается и т.п. в Trace Mode 5.16 автоматически данные схватятся?

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В топике http://forum.adastra.ru/ultimatebb.php/ubb/get_topic/f/13/t/000128.html#000000
Вы писали, что у Вас работает связь по OPC-интерфейсу с использованием WinCC в качестве OPC-клиента.
Теперь, видимо, Вы хотите использовать Trace Mode 5 в качестве OPC-клиента, а WinCC - в качестве OPC-сервера.
В последних релизах Trace Mode 5 проводилась модификация встроенных OPC-компонентов, ориентированная, главным образом, на адаптацию к требованиями по настройке DCOM и политики безопасности в актуальных на тот период времени версиях ОС Windows.
Если по лицензионным параметрам Вас устроит структура с одним OPC-клиентом, рассылающим полученные данные другим узлам, то такой вариант надо признать более рациональным, хотя бы потому, что наличие нескольких одновременно работающих клиентов у одного OPC-сервера чревато возможными конфликтами на уровне DCOM, приводящими к задержкам обмена и даже потере коннекта в отдельных случаях.
Мы принимали меры для автоматического восстановления связи нашим OPC-клиентом при наличии хотя бы одного канала OPC-запроса в режиме SYNC. Однако, если этого не произойдет, существует возможность периодической проверки и восстановления коннекта с помощью диагностических каналов OPC-In и OPC-Out.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alexei27
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1737


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alexei27           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Хорошо если все так то меня устроит вариант один OPC клиент TraceMode, а остальные машины TraceMode работают с этим клиентом.
Тогда какой релиз мне скачать, чтобы все что касается OPC работало?
Если остальные машины остануться в 5.11 никаких ошибок не выплывет?
Проект(естественно разработан в 5.11) в новом релизе будет без проблем так же работать?
Как получить этот новый релиз?

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Релиз 5.15 и сервис-пак 1 к нему (лежит там же на сайте).
На всякий случай пересылаю Вам по почте более свежие модули OPC-клиента. Возможно, реальному состоянию ОС они будут более адекватны.
При переходе на релиз 5.16 информационная структура и интерфейсы узла, выполненного в релизе 5.11 и сетевые интерфейсы должны быть совместимы без дополнительных усилий.
Но графическая часть обратной совместимости может не обеспечить. Поэтому надо быть готовым к тому, что надо будет считать и пересохранить проект в новом релизе.

Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alexei27
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1737


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alexei27           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
Дайте пож-ста ссылку на Релиз 5.15 и сервис-пак 1. Не могу найти.
Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
АдАстра. Техподдержка
Administrator
Участник № / Member № 4


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for АдАстра. Техподдержка           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
http://www.adastra.ru/support/get_support/commer/get_support_tm5/TM5_commercial_updates/
Сообщения / Posts 17316 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
Alexei27
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1737


Icon 1 отправлено / posted      Профиль для / Profile for Alexei27           Редактировать/удалить сообщение / Edit/Delete Post 
В 5.16 все стало работать нормально. При перезапуске WinCC связь восстанавливается автоматически, только канал диагностика (подтип ОРС) не сбрасывается в ноль (висит на 9).
Как использовать каналы OPC-In и OPC-Out (какая логика их работы) для диагностики связи?

Сообщения / Posts 15 | Из / From: Россия  |  IP / IP: IP адрес / IP address | Report this post to a Moderator
   

   Закрыть тему / Close Topic   Feature Topic   Переместить топик / Move Topic   Удалить топик / Delete Topic Следующая старая тема / next oldest topic   Следующая новая тема / next newest topic
 - Printer-friendly view of this topic
Перейти к / Hop To


Новости АСУ ТП / News | SCADA / HMI | Обучение / Trainings | Свяжитесь с нами / Contact Us



Powered by Infopop Corporation
UBB.classic™ 6.7.2