Александр Емекеев
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1323
отправлено / posted
Здравствуйте! пытаюсь из базы Oracle вытащить данные по ODBC, настройки ODBC сделал, подключение к базе происходит. В проекте создал: 1)канал - SQL_Выполнить(0,0,1,2), 2)канал - SQL_fields. Каждые 5 циклов в 1)канал на выход подаётся 0. При запуске проекта данные не отображаются. Вот лог узла: Professional Edition DRAWSERV 5.16 SUPPORT: NetBios INFO:Load Starting... D:\Работа\АСКУ\ODBC\TM50\NODE1.dbb INFO:Detected NT 5.1 INFO:Found 78 channels INFO: LoadTime=0.844s CalcPeriod=549ms ATTACH: default(PicMan) SIAD:starting... DDE:starting... DDE:wrong NetDDE: Не удается связать службу диспетчера общих баз данных (DSDM) RTM:math kernel starting... SCREEN load error screen.000 INFO:work mode INFO: start time is 0.562 s ODBC:start SQL:operator is: select sys123date from v_sysdate SQL:columns is 1 SYS123DATE SQL:execute: select sys123date from v_sysdate ODBC Read SQL:operator is: select sys123date from v_sysdate SQL:columns is 1 SYS123DATE SQL:execute: select sys123date from v_sysdate ODBC Read SQL:operator is: select sys123date from v_sysdate SQL:columns is 1 SYS123DATE SQL:execute: select sys123date from v_sysdate ODBC Read INFO:stoping... ODBC:stop DDE:thread stop INFO: stop time is 1.609 s INFO:number of calculation = 691 END OF WORK LINK:unregistrated user Logout LINK:unregistrated user Logout подскажите что может быть??? и где что подправить??
Сообщения / Posts 9 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
Механизм связи с БД в Trace Mode 5 инвариантен по отношению к типу БД. Можно посмотреть трассировщиком ODBC-драйвера, нет ли ошибок в транзакциях.
Александр Емекеев
Junior Member / Новичок
Участник № / Member № 1323
отправлено / posted
ок спасибо, получилось с каналом sql_извлечь, вот ещё один вопрос , я пытаюсь вытащить из базы штамп времени :07.11.08 12:31:36 такого формата, а в ТМ приходит как 2008.00000 , не подскажите как можно эту цифру привести в нормальный вид??
Сообщения / Posts 9 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |
отправлено / posted
В Trace Mode 5 нет переменных с форматом времени, поэтому корректно принять время из БД нельзя.
Сообщения / Posts 17336 | Из / From: Россия
| IP / IP: IP адрес / IP address |